您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

如何检查冷水机蒸发温度过低现象?
发布时间:2021-08-04浏览次数:15

冷水机设备运行的蒸发温度,应根据被冷却介质的温度要求及工作特点来确定。调整蒸发温度,实际上是调整蒸发温度与被冷却介质温度之间的温差值。从传热的观点考虑,温差取得大,其传热效果好、降温快。但是加大传热温差,就使蒸发温度降低。对压缩机的制冷量来说,当冷凝温度一定时,蒸发温度越低,其制冷量越小,由于冷量不足,巨而使被冷却介质温度降不下去。

工业冷水机

工业冷水机蒸发温度过低由哪些因素造成:

蒸发温度是判断冷水机制冷系统正常运行的一个指标,它的温度过低势必会影响整个系统的运行经济性。那么,引起工业冷水机的蒸发温度过低的原因有哪些呢?

对于可多行业使用的风冷箱式冷水机、水冷箱式冷水机、螺杆式冷水机、开放式冷水机、低温冷水机、耐酸碱冷水机等统称为工业冷水机。

如果它们的蒸发温度过低,我们则要从以下几个方面来进行检查:

1、检查您冷水机的制冷剂是否充足,制冷剂不足直接引起系统的蒸发温度过低。

2、查看是否因为节流阀的开启度过小,流入蒸发器的制冷剂量不足,蒸发器的大部分空间制冷剂蒸气过热,制冷量下降,蒸发压力也随之下降。

3、工业冷水机制冷系统有污物堵塞,特别是在氟利昂系统中。由于污物会使干燥过滤器及毛细管的管路堵塞,系统中含有水分,会使膨胀阀产生冰堵等情况。

4、查看电磁阀是否不工作,或者是没有开启有关阀门。

5、直接蒸发式冷凝器表面结霜或结冰,增加了传热热阻,影响传热效果,使蒸发温度逐步降低,从而使蒸发压力降低。

6、是否是因为该冷水机的蒸发器面积与压缩机的制冷量不相匹配,即蒸发器的蒸发面积过小。

7、水冷冷水机制冷系统的冷却水过量而制冷剂量过小,对此,必须调整冷却水及制冷剂的流量。

8、负荷调节开关的开启度不够,工业冷水机组的制冷能力大于所需的热负荷。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373