压缩机的功率是怎样计算出来的?
发布时间:2021-09-01浏览次数:12
在使用工业冷水机的过程中问题有哪些?下面由我们星德来给大家详细的讲解下。
1.为什么冷水机回流管结冰制冷效果差?
(1)冷媒过多
(2)膨胀阀开启度过大
2.热负荷过小排除方法
(1)增大热负荷或打开冻水回路旁通阀
(2)调整膨胀阀
(3)排放部份冷媒
3.冷水机、螺杆式冷冻机制冷量的计算方法,例:求冷(热)水机制冷量的计算方法,如,有一蓄水箱(温度7度日容量10立方米),要通过冷水机将水在4-5小时之内将温度升高到15度,需要多少热量, 需要压缩机的功率是是怎样计算出来的?
计算方法:
(1)体积(升)×升温度数÷升温时间(分)×60÷0.86(系数)=(W)
(2)体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时间(时)÷0.86(系数)=(KW)4小时 :10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255W=23.255KW5小时 :10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604KW4.
4.影响冷水机、螺杆式冷冻机制冷量的因数:
(1)传热材质:铜管传热**好。
(2)压缩机的功率:功率越大,制冷量越高
(3)水泵功率:水循环量的多少,直接影响传热速度
(4)蒸发器,冷凝器的形式,一般壳管式比较好
(5)水温:水温越高时,制冷量越大,水温越低时,制冷量越小。
上一篇:如何降低冷水机发生故障?