工业冷水机开机后报警是什么原因
发布时间:2022-01-07浏览次数:8
工业冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的机器。这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。
工业冷水机开机后报警分为高压报警和低压报警
高压报警原因分析:
1、冷却水未开,这个问题非常容易解决,但却是经常犯的错误。解决方法:请打开水阀。
2、冷却水流量过小或温度过高。解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。
4、冷媒太多。解决方法:排放多余冷媒(R22)。
5、膨胀阀开启度过大。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因。
低压报警原因分析:
1、冷媒不足。 解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。
2、过滤器堵塞。解决方法:拆洗或更换过滤器。
3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。 解决方法:清洗冷凝器铜管。
4、膨胀阀开启度过小。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。