您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

冷水机的运行参数好坏对其工作影响大吗?
发布时间:2023-04-25浏览次数:23

在工业冷水机实际运行中,由于决定主要参数的因素是不断变化的,因此各个参数也是相应变化的。 实际运行时的参数,不可能与实际计算的参数完全相通,需要根据实际条件和系统变化的特点,不断调整以便风冷水冷水机 和水冷水冷水机在经济合理参数数值下运行,从而达到设计要求和设计标准。例如,外界气温的变化、机器和设备能力的变化、被冷却物体温度的变化、库房负荷变化以及冷却水量和水温的变化等。

工业冷水机

风冷水冷水机以及水冷水冷水机的运行工况参数好坏,对其工作的经济性和安全性影响很大,其中比较重要的运行参数有:

1.冷凝温度和冷凝压力:制冷剂的冷凝温度可根据冷凝器上压力表的读数球的。冷凝温度的确定与冷却剂的温度、流量和冷凝器的形式有关。在一般情况下,风冷冷水机/水冷冷水机的冷凝温度比冷却水出水温度高3~5℃,比 强制通过的冷却空气进口温度高10~15℃。

2.压缩机的排气温度:风冷冷水机/水冷冷水机压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比及吸气温度有关。吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高,反之亦然。

3.蒸发温度和蒸发压力:冷水机的蒸发温度可通过装在压缩机吸气截止阀端的压力表所指示的蒸发压力而反映过来。蒸发温度和蒸发压力是根据制冷系统的要求确定的,偏高不能满足冷水机降温需要,过低会使压缩机的制冷 量减少,运行的经济性较差。

4.节流前的过冷温度:节流前的液体过冷可以高制冷效果。过冷温度可以从节流阀前液体管道上的温度计测得。一般情况下它较过冷器冷却水的出水温度高1.5~3℃。

5.压缩机的吸气温度:压缩机的吸气温度是指从压缩机吸气截止阀前面的温度计读出的制冷剂温度。为了保证风冷式冷水机/水冷式冷水机心脏-压缩机的安全运转,防止产生液击现象,吸气温度要比蒸发温度高一点。在设回热器 的氟利昂制冷的风冷冷水机/水冷冷水机,保持15℃的吸气温度是合适的,对氨制冷的风冷式冷水机/水冷式冷水机,吸气过热度一般取10℃左右。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373