工业冷水机报警的原因怎么查找?
发布时间:2020-09-26浏览次数:89
使用冷水机设备的过程中,难免会遇到各种各样的问题。有的时候冷水机会突然发出高压报警的声音,遇到这种情况要如何解决这些问题呢?
查找工业冷水机报警的原因以及解决的办法:
1、首要任务是检查工业冷水机的冷却水塔是否正常工作?水泵有无打开。当机组其它系统正常,而冷却水塔不工作时才会出现高压报警。
2、如果冷却水塔和水泵都正常运转,但还是出现高压报警,此时我们就要检查毛细管/膨胀阀有无堵塞,或者是否有漏气。
3、若冷水机冷却水循环系统和毛细管/膨胀阀等都没有问题,高压报警依旧出现时,就要检查水质是否干净,干燥过滤器有无被杂物堵塞。必要时给水源增装水处理设备,或更换过滤器,清洗冷凝器等。
4、看看是否因为水质较差,有纤维状杂质(棉纱,草棍,树叶等)进入布水孔影响了水塔的散热效果,清理干净即恢复正常。
5、当以上步骤检查都正常时,那我们就要看看高/低压表提示的数据,判断是否有漏冷媒,或有空气进入。