您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

风冷螺杆式冷水机的排风机有哪些常见的故障呢?
发布时间:2020-10-23浏览次数:78

风冷螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名风冷螺杆式冷水机,排风机一般是安装使用在风冷螺杆式冷水机的顶部,还有部分用户根据特殊要求选择安装使用在侧面。而对于使用排风机来散热的螺杆式冷水机,我们称为风冷螺杆式冷水机,它的安装使用环境必须保持空旷并且空气容易流通地方,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。但凡是属于机电设备类的,在安装使用或者使用过程中肯定会有一些故障发生。

风冷螺杆式冷水机

那么,风冷螺杆式冷水机的排风机有哪些常见的故障呢?又应当如何排除故障呢?
一、风冷螺杆式冷水机的排风机噪音过大:
1、轴承零部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接調整到合适位置;
2、转动速度过高:可通过降低转动速度来改善,若还未解决则应更换排风机;
二、风冷螺杆式冷水机排风机的电动机温升过高:
1、总流量超过额定值:此时可以调小阀门;
2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因;
三、风冷螺杆式冷水机排风机的轴承温升过高:
1、润滑油(脂)不够或者质量不良:如果润滑油添加的不够,商家应当加满到所需部位;如果是出现质量不良,则应当清洗轴承以后再更换合格的润滑油(脂);
2、排风机轴与电动机轴不同心:应当調整同心;
3、轴承损坏:此时应当更换新的轴承,或者直接联系冷水机厂家来更换;
四、风冷螺杆式冷水机排风机的出风量偏小:
1、查验叶轮的旋转方向是否反了,这个可以通过调换电动机任意两根接线的位置来解决;
2、阀门的开度不够,以及皮带过松及转动速度不够:可已经通过調整阀门开大到合适开度,将皮带张紧或更换,并查验电压等措施来检验轴承;
3、进风或出风口、管道堵塞:查验进风/出风口,并清除堵塞物;
4、可能是叶轮与轴之间的连接松动,可通过直接紧固的方法排除故障;如果叶轮与进风口间隙过大,则应調整到合适间隙。
风冷螺杆式冷水机的排风机,相当于水冷式冷水机的冷却水塔冷却系统,如果散热效果不好,那么风冷螺杆式冷水机的制冷量絶对不足,直接影响到商家对冷冻水的需求。因此,对风冷螺杆式冷水机进行定期的查验、维护、保养极其有必要,不仅可以降低风冷螺杆式冷水机的故障率,更利于延长风冷螺杆式冷水机的使用寿命。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211