您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机启动之前需要做好哪些工作?
发布时间:2020-11-20浏览次数:41

工业冷水机启动不了是什么原因:压缩机是工业冷水机的核心件,如果无法启动,那么整台机组就无法正常运行。在压缩机启动时,应详细了解工业冷水机制冷系统正常运行时各种仪器、仪表的数据范围,这样才能根据相关数据排除各种工业冷水机运行故障。

工业冷水机

工业冷水机启动不了可按以下经验排除:
1、首先检查主电路。如电源是否有电,电压是否正常,是否由于起动过载熔丝已烧断,空气开关是否跳闸,开关触点是否良好,电源是否缺相。起动时观察电压表、电流表,当冷水机没有安装电流表、电压表时,可采用万用电表或测电笔检查电源情况。在电源电压过低时会使压缩机起动不了。
2、对于活塞制冷压缩机,其连杆大头轴瓦与曲袖是否发生抱轴。这些,可以是以前运行时,由于排气温度过高造成,也可能是润滑油焦化,使气缸与活塞粘结造成,使压缩机不能起动。
3、检查压差继电器和高低压继电器。当压缩机的油压不正常时,能使压缩机停止运行。同时,当压缩机排气压力和吸气压力异常时,均不能起动或已起动后压缩机会很快停止运转。
4、检查冷冻水量、冷却水量、水温是否正常。若水量小、水温高,会引起冷凝压力急剧升高,蒸发温度迅速下降,由于机组保护设施动作,往往很快停机。
5、检查有关的电磁阀、调节阀是否失灵,是否按要求开起或关闭。
6、检查温度继电器的感温包内是否有工质泄漏,或调节有误。
  
工业冷水机启动前应先做好以下工作:
1、首先检查电源是否正常。电源电压不应超过或低于机组额定电压的±10%,常用的电压有3相380V、单相220V。当电压过低或过高时,不能启动冷水机。
2、有水系统的压缩机组,仔细检查冷却水系统和冷冻水系统是否有水、水压是否正常,冷却水、冷冻水的管路系统是否畅通。
3、检查工业冷水机的各种压力表、温度计、流量计、电磁阀、继电器、能量调节阀是否完好未失灵。
4、检查传动装置,若用带传动,其各种防护装置是否完全可靠,各种做错用具、防护用具是否齐全有效。
5、检查工业
冷水机高压系统、低压系统的各类阀门,在起动或运转时的开关状态是否正确。
6、检查曲轴箱润滑油。油面不应低于指示油位,也不应高于指示油位。若润滑油不够,应加足相同规格、型号的润滑油。
7、检查工业冷水机制冷剂系统是否有泄漏现象,润滑油系统是否漏油。
8、检查储液罐的液位液面是否正常,液面应保持在三分之一到三分之二之间。
9、阅读交接班记录,安装、修理有关记录、报告及图样。
  工业冷水机所起的作用是提供工业冷冻水给设备降温,以保证产品质量的稳定,提升整个工厂的生产效率。在使用过程中,要仔细观察并倾听机组各部件发出的声音及异常,并定期对冷水机组做维护保养工作,长时间不使用机组时,应排干净管路的水,并用物品遮盖住机组等。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211