您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

如何确保排出冷水机冷冻机油回到压缩机?
发布时间:2020-12-16浏览次数:70

工业冷水机设备简称冷水机,冷水机设备是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。工业冷水机的工作原理是蒸气压缩式制冷,也即是利用液态制冷剂汽化时吸热,蒸汽凝结时放热的原理进行制冷的。在制冷技术中,蒸发是指液态制冷剂达到沸腾时变成气态的过程。液态变成气态必须从外界吸收热能才能实现,因此是吸热过程,液态制冷剂蒸发汽化时的温度叫做蒸发温度,凝结是指蒸汽冷却到等于或低于饱和温度,使蒸汽转化为液态。

冷冻机油

在运用中工业冷水机长时间缺油会导致机构部和各摩擦副过热,导致轴承烧结、抱轴。短时间缺油会导致机构部和各摩擦副异常磨损,导致振动、噪音大。
如何确保排出的冷冻机油回到工业冷水机压缩机:
应确保吸气管冷媒的流速(约6m/s),才能使油回到压缩机,但**高流速应小于15m/s,以减小压降与流动噪音,对水平管还应沿冷媒流动方向有向下的坡度,约0.8cm/m。防止冷冻机油滞留在蒸发器内。
确保适当的气液分离器的回油孔,过大会造成湿压缩,过小则会回油不足,滞流油在气液分离器中。系统中不应存在使油滞留的部位。确保在长配管高落差的情况下有足够的冷冻机油在压缩机里,通常用带油面镜的压缩机确认。
如何减少工业冷水机压缩机的上油率:
在停机时应保证制冷剂不溶解到冷冻机油中(使用曲轴加热器) 。应避免过湿运转,因为会起泡而引起的上油过多。内部设置油分离器装置。压缩机内部的油起泡使油容易被带出压缩机。
如何保证工业冷水机适当的油量:
工业冷水机压缩机在排出冷媒时,也会排出微量的冷冻机油。即使只有0.5%的上油率,如果油不能通过系统循环回到压缩机中。若以5HP为例,循环量在ARI工况下约为330kg/h,则在50分钟就可以将 压缩机内的油全部带出,大约在2~5小时内压缩机将会烧坏。
为了确保工业冷水机组压缩机运行不缺油,应该确保排出压缩机的冷冻机油回到压缩机,减少压缩机的上油率(压缩机频繁启动不利于回油)


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211