您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

螺杆式冷水机异常振动如何解决?
发布时间:2021-06-25浏览次数:53

螺杆式冷水机作为控温设备中一种特殊的存在,因为它的压缩机形态而得名,广泛用于较大型工业,涉及的领域广泛,有航天、电子、制药、橡胶等,制冷设备不同于模温机,相比之下,冷水机容易出现一些故障,影响使用,今天我们为大家解决一种**常见的故障。

螺杆式冷水机

该设备在使用的时候可能会发生异常振动的情况,就像是家用洗衣机脱水时易出现的状况一样。螺杆式冷水机组一旦出现不正常的振动,可以按照以下排方法进行排除: 

1、检查冷水机地脚螺栓,如发现有未紧固现象,旋紧地脚螺栓即可;

2、检查螺杆式压缩机与电动机轴,是否出现错位或不同轴现象,如有问题,重新找正即可; 

3、冷水机外部管道的振动也会引起机组的不正常振动,在管道部分加装防震软接,加支撑点或改变支撑点都能解决问题;

4、如果有过量的油或液态制冷剂被吸入机内也会产生以上问题,需要停机后抽真空和干燥处理;

5、制冷机的油活塞及油四通阀和电磁阀有泄漏会出现滑阀不能停在所要求的地方,会在那里振动;

6、螺杆式冷水机组吸气腔真空度过高也会产生振动,只需要开启吸气截止阀即可。 

如果螺杆式冷水机组在运转中不是振动,而是出现不正常的响声,其排除方法参考以下原因:

1、转子齿槽内有杂物:检修转子及吸气过滤器;

2、止推轴承损坏:更换零部件;

3、轴承磨损造成转子与机壳间的磨擦:更换主轴承;

4、滑阀偏:检修滑阀导向块及导向柱;

5、运动部件连接处松动:拆开机器检修,加强防松措施。

如果在使用机器的过程中,螺杆式冷水机仅仅是出现振动,外部原因可自行解决,如涉及到机组零部件原因,建议由专业人士进行检修及维护,避免出现不必要的损失。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211