您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

冷水机的部件结霜了怎么办?
发布时间:2021-11-27浏览次数:37

冷水机在使用的过程中,常常会碰到结霜的情况,一般冷水机结霜的部位机组在压缩机底部,膨胀阀底部等位置,严重点在供液管上也会结霜。

工业冷水机

结霜想想是很常见的,它不属于故障的范畴,但是也需要及时的处理,以免影响到冷水机的运行效果。本文就冷水机部件结霜的几种原因,为大家做下简要的分析。

1、正常结霜

冷水机在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,膨胀阀供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,冷冻机进入正常运转。 

2、缺氟

冷水机缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象,此种现象表现于从冷冻机开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因,对于使用多年的冷冻机,可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致。

冷水机

3、冷水机制冷系统局部堵塞

冷水机的堵塞点一般在过滤器出口或膨胀阀比较多见,由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于工作的正常值,引起结霜。

4、氟多或者通风不畅

风冷式冷水机一般采用轴流上吹形式散热,即两侧吸风,通过冷冻机顶部的风扇将热量散发到空气中,在冷冻机工作范围内,保持通风顺畅,两侧预留不低于1.5m的距离,而顶部则需要2.5m以上的空间,防止热风回压.水冷式冷水机则没有这方面的要求。

防爆工业冷水机

对于冷水机少量结霜现象,又排除了堵塞和通风不良的问题,在满足生产工艺要求的情况下,建议不要放制冷剂,排放制冷剂会牺牲掉少许制冷量,因为外部气温的变化,也能影响到冷凝压力和温度,在不影响正常使用的情况下,制冷剂足量更好。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211