您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

水冷冷水机对比风冷冷水机,哪个好?
发布时间:2022-04-08浏览次数:48

用户在选择冷水机时经常有人问到水冷冷水机和风冷冷水机哪个好的问题,在此我们共同探讨一下。结合实际经验做如下论述。考虑到大型冷水机组的风冷冷凝器数量偏多,通常很难布置,另一方面,过小的水冷冷水机组也不利于使用,因而对中等的水冷冷水机和与之相同的风冷冷水机进行比较。

风冷式冷水机

一、结构比较

风冷冷水机采用空气冷却方式(风扇降温);水冷冷水机采用冷却水冷却方式,水泵加冷却塔及循环管路对机组循环降温。

从水冷的安装方式来看,又可以分为内置水冷和外置水冷两种。对于内置水冷而言,主要由散热器、水管、水泵、足够的水源组成,这就注定了大部分水冷散热系统“体积”较大,而且要求机箱内部空间足够宽余。因此风冷冷水机只需风冷冷凝器即风扇即可。而水冷冷水机需配冷却塔,水泵、循环管路。从结构上水冷冷水机要复杂于风冷冷水机。

风冷冷水机适用于所处地域水源紧张的地区,对年运行时数越长的制冷系统采用风冷冷水机越有利。风冷冷水机的年度综合费用低于水冷系统,但水冷系统若管理得法,补水量控制在3%以下,则水冷冷水机的年度费用要低于风冷系统。

 

工业冷水机

二、水冷冷水机与风冷冷水机优缺点:

水冷冷水机缺点:对于开式冷却循环水系统,由于冷却水吸收热量后,与空气接触,CO2逸入空气中,水中溶解氧和浊度增加,造成冷却循环水系统有4大问题:腐蚀、结垢、菌藻滋生及污泥。如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备,大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。因此,对系统水进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分重要的。

风冷冷水机缺点:风冷制冷机组单位制冷量的耗电量略高于水冷机组,但风冷冷水机的年度综合费用与水冷机组基本持平稍低。技术经济分析结果表明,对于中、小型制冷机组配置风冷冷凝器是合理的。冷水机组年运行时间越长,采用风冷冷凝方式越有利。

水冷式冷水机

三、两种机组的技术经济比较

例1:20HP比泽尔中高温压缩机4NCS20.2,在蒸发温度0度冷凝温度50度时为38.6KW冷量,功率13.65KW,而水冷在相同工况时冷量为44.5KW,功率为12.1KW。从冷量和用电量来说略优于风冷机组。但水冷水泵功率冷却塔风扇功率还未加入计算。

例2:以某型号水冷冷水机和主机、蒸发器相同的风冷冷水机进行比较。压缩机的年运行时间为1000小时至3000小时,冷却塔和水泵的年运行时间相应为1400小时至 4200小时。

风冷冷水机的运行费用:风冷冷水机年耗电费用 =(压缩机耗电量 +风机耗电量)×运行时间 / 年×电价。

水冷冷水机的运行费用:

水冷冷水机年水费= (总循环水×换水次数 +补水量×总循环水量×运行时间/ 年)×水价。

水冷冷水机年耗电费用 =(压缩机耗电量 +冷却塔风扇耗电量 +冷却水泵耗电量)×运行时间 / 年×电价。

 

2021091560877945.jpg

四、结论

风冷冷水机的初投资较高,单位制冷量的耗电量也略高于水冷冷水机,但风冷冷水机的年度综合费用与水冷冷水机基本持平稍低。冷水机组年运行时间越长,对风冷冷水机越有利,风冷冷水机与水冷冷水机比较的初投资回收期则较短。水冷冷水机冷却水补水量的多少是影响其费用的重要因素。加强维护管理,减少水耗量是降低水冷机组费用的重要方面。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211