您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机如何选择膨胀阀?
发布时间:2022-05-13浏览次数:19

膨胀阀是冷水机四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降到蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。工业冷水机的膨胀阀的好坏会直接影响整个系统的运行性能,所以正确的膨胀阀选型,对工业冷水机的运行寿命、制冷效果,运行成本具有重要的意义。

膨胀阀

正确选择冷水机膨胀阀的步骤

1. 确定阀的压力降,从冷凝压力减去蒸发压力所得的差值,再从这一差值减去所有其他压力损失便知道了阀的净压力降。不过应考虑下列所有可能的压力降来源;

a.流过包括冷凝器和蒸发器在内的制冷剂管路时的摩擦损失;

b.流过电磁阀和过滤干燥器之类液管配件时的压力降;

c.液管垂直提升(下降)所导致的静压力降(升)值;

d.流过制冷剂分配器时的压力降(若采用分配器的话)。

2.确定进入阀的制冷剂的温度。

3.从各系列阀的制冷量参照表选择阀——根据设计蒸发温度和可知道阀的压力降来选择阀,如有可能,阀的制冷量应等于或略大于系统的设计额定值。对于多个蒸发器的系统,则应根据每一个蒸发器的制冷量来选择每一只阀。

4.确定是否需要外平衡管——阀出口和温包所在的部位之间的压力降,将确定是否需要外平衡管。

冷水机

5.选择阀体——根据所要求的连接形式选择阀体形式。

工业冷水机膨胀阀选型的目的

膨胀阀的选型对整个系统的性能发挥着重要的作用,正确地选择膨胀阀将使蒸发器充分利用,并使蒸发器始终和热负荷匹配。

膨胀阀与工业冷水机系统不匹配时的现象

膨胀阀与系统不匹配时,会使系统的制冷剂流量时多时少,导致热力膨胀阀的制冷量时大时小。当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对系统性能会造成不利的影响;当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的习气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象。

工业冷水机

以上这些内容对工业冷水机中的关键部件膨胀阀的选型做了分析,希望能对您的问题有所帮助。需要了解工业冷水机的相关问题,欢迎随时与我们联系!


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211