您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

【冷水机知识】如何鉴别冷水机制冷剂真伪?
发布时间:2022-05-25浏览次数:36

制冷剂的性质将直接影响冷水机的种类、构造、尺寸和运行特性,同时也会影响制冷循环的形式、设备结构及经济技术性能,因此,合理选择制冷剂是一个很重要的问题。近年来冷水机制冷剂市场乱象丛生,其中最令人深恶痛绝的就是无良商家以次充好,将劣质冷媒销售给用户,导致劣质冷媒大量的充斥着市场,对消费者以及市场秩序造成了严重的危害。有商家明确表示,正品冷媒因成本压力大,很难与劣质冷媒竞争。使用劣质冷媒不仅会影响工业冷水机系统运行性能及稳定性,更严重的会造成系统部件及压缩机的损坏。接下来,由小编来为大家梳理一下如何鉴别制冷剂的真伪。 

工业冷水机

如果您不具备冷水机制冷剂检测条件,建议在使用制冷剂前对其进行简单检查,建议通过以下几种方法辨别是否为劣质制冷剂:

(1)将制冷剂罐倒置,并释放少量制冷剂到一张白纸上,如果在白纸上有明显杂质或液态水出现,说明制冷剂质量不佳,不建议使用。

(2)接压力表测试制冷剂瓶压,对照制冷剂温度压力特性表,检验瓶内压力是否在正常值范围,如压力明显异常则不建议使用。并且在制冷剂使用到一半时,可再次测试瓶内压力。

对于R22这种单一成分的制冷剂,两次测量瓶压值应该很接近,但对于劣质制冷剂,通常混有多种成分,瓶内制冷剂使用后由于成分比例的变化通常瓶压会有较大差异,如遇到此类现象,建议立即停用该制冷剂,并要将已经充注到冷水机系统中的制冷剂排放干净以避免污染系统。是否通过正规渠道购买正规厂家生产的制冷剂,如价格明显低于市场价格的制冷剂,应该引起高度警惕。

如果您有检测条件,建议在使用制冷剂前对其纯度和酸度进行检验,对于检测结果明显低于行业标准的制冷剂不建议使用。注:合格的R22制冷剂纯度应大于99%(优质制冷剂纯度大于99.8%),酸度(以HCL计)应小于0.0001。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211