您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

冷水机冷媒系统进水的维修方法是什么?
发布时间:2022-07-04浏览次数:37

冷水机有循环水控制系统和冷媒系统,在操作使用不当时存在冷媒系统进入水份的可能性。因此针对制冷系统进水的问题制订工艺指导以作为维修方法。

冷水机

1)原因分析。

检查整个制冷系统,确认冷冻原因,找出泄漏情况。

2)分段吹污。

(1)先用空压机吹水,直到无水雾气沉淀为止。然后用高压氮气吹气,氮气可同时加热(禁止氮气气瓶加热)。

(2)由于制冷介质系统管道的复杂性,根据具体情况,焊接枪可在一定程度上吹除水分。

(3)加热干燥、毛细管、热膨胀阀、压缩机等小部件可在烘箱内烘焙干燥。进口水干燥后,压缩机必须更换冷冻油。

3)真空干燥

(1)恢复管道,保持氮气压力,确保系统密封,并连接到真空泵进行真空干燥。(应在真空泵前端加装干滤桶,以避免过量的水和气体进入真空泵)

(2)在真空干燥过程中,管道中易贮水的部分可加热,时间可根据现场确定。

冷水机维修

4)调试和运行。

(1)确认系统中的水分基本消除。

(2)将外部干燥过滤桶连接到系统上,在运行5分钟后更换干燥剂,同时观察机组运行参数,注意压缩机的运行声音,干燥过滤器冷时膨胀阀结霜,回流过滤器前后存在0.5 kg以上压差,应立即关闭。

(3)重复上述工作,并不断更换干燥剂,随着干燥次数的增加,干燥间隔逐渐延长。干燥剂:氯化钙干燥颗粒吸收大量水分,在水分过量时,变色硅胶可准确检测水分含量,可用于后期干燥)。

(4)最终将干燥剂转化为变色硅胶,并在手术24小时后确认脱色硅胶保持原色。

5)完成维修

(1)拆下干式过滤桶,恢复制冷管路。

(2)检查补充冷媒的数量。启动检查机器运行参数以确认正常。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211