您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

冷水机的压缩机低压部分结霜是什么原因造成的?
发布时间:2022-08-31浏览次数:130

冷水机组又称为:冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。其工作原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。

冷水机

冷水机的压缩机低压部分结霜是什么原因造成的?星德制冷做出详细解答。

可能导致冷水机结霜的原因如下:

1、制冷剂偏少。缺少制冷剂后,冷水机的蒸发温度偏低,当蒸发温度低于零度时,蒸发器翅片上 会结霜,霜层将影响通风,使蒸发器的换热效果差,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸 发,因此,在压缩机和回气管上结霜。

2、干燥过滤器部分堵塞。堵塞过滤器会使制冷剂供液量减少,冷水机的蒸发温度偏低,蒸发器翅 片上会结霜,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发,因此,在压缩机和回气管上结霜。

3、膨胀阀开度过小或堵塞。会使制冷剂供液量减少,空调的蒸发温度偏低,蒸发器翅片上会结霜 ,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发,因此,在压缩机和回气管上结霜。

4、冷水机通风不畅。使蒸发器的换热效果差,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发,因 此,在压缩机和回气管上结霜。

5、供液管路上有死弯瘪陷。会使制冷剂供液量减少,空调的蒸发温度偏低,蒸发器翅片上会结霜 ,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发,因此,在压缩机和回气管上结霜。

6、空气过滤器过脏。使冷水机通风不畅,蒸发器的换热效果差,制冷剂蒸发不完流入回气管和压 缩机中继续蒸发,因此,在压缩机和回气管上结霜。

7、蒸发器翅片过脏。蒸发器的换热效果差,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发,因此,在压缩机和回气管上结霜。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211