您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机冷却水系统正确的操作方法
发布时间:2023-05-08浏览次数:35

工业冷水机是一种用于为生产设备、工艺和系统提供冷却水的设备,它通过压缩机和冷凝器的工作原理,将水冷却至所需要的温度,并通过管道送至需要冷却的设备或工艺中。

工业冷水机

在对工业冷水机冷却水系统的实际操作中,往往存在着误操作:

比如开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升。主机的运行电流增加,机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行。既浪费电,又降低了制冷效果,还容易损坏设备。这一项误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高,给操作人员造成误判断。误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加。更有甚者,盲目地去增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但毕竟一台水泵运转的电能白白浪费掉了,因而是错上加错。

工业冷水机冷却水系统正确的操作方法是:

1.开机前将不需运行机组冷凝器进水阀关闭,防止窜水。

2.打开将要运行机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开,进水阀根据需要开、关。冷凝器、蒸发器都一样)开启相应的冷却水泵,调整冷凝器进、出水压力降至68.6kPa (0.7 kg/cm:)左右(压力降以能克服管路阻力为原则,低一些节电效果更佳)。

3.若冷凝器进出水压力表指针摆动过大,说明冷却水系统有空气,需排空气待压力表指示正常后继续下一步操作。

对于一台正在运行的工业冷水机组环境条件,负荷都已成为定值这时,冷凝热负荷也为定值。规定进、出水温差为5℃,冷却水量必然也为一定值而且该流量与进出水温差成反比。所以,冷水机组的运行.只要规定冷却水的进出水温差就行了这个流量通常用进、出冷凝器的冷却水压力降来控制。在标准工况下,我们一般把冷凝器进出水压力降调定为68.6 kPa(0、7kg/cm)。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211