您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机压缩机做试运转时有哪些要求?
发布时间:2023-05-15浏览次数:61

为了保证工业冷水机组制冷系统的正常运行,在制冷系统的机器和设备组装结束、整个系统管道焊接完毕后,应对工业冷水机的制冷系统按照国家标准、机械设备试机调试规范进行试运转和系统调试。

工业冷水机

在冷水机组制冷系统运行前期,首先必须进行机组的单体试机,比如水泵、风冷式冷水机的风机等是否可以正常运转,对冷水机组件应进行单体试压试漏。压力容器一般进行30MPa/cm2水压实验,确保其强度和 16~20MPa/cm2气压实验检查式密闭性的对于压缩机是单体,通常要做单机试运转实验。冷水机组件-压缩机的空负荷试运转、空气负荷试运转、抽真空实验是压缩机负荷试运转前应进行的重要试运转内容。通过这些试运转能尽早发现存在的问题,并加以解决,为压缩机投入负荷试运转创造良好的条件。在压缩机做试运转时,有以下几项内容要求:

1.工业冷水机的单机试运转应符合技术文件的规定。

2.单体试机前,对系统内各机器、设备、仪表、电器、阀门等的安装、调试,检查合格,均满足试机条件要求,并做好记录。

3.压缩机排气温度不应超过130℃。

4.气缸套冷却水的进水温度,应低于35℃,出水温度应低于45℃。

5.无负荷试运转应不少于2h,空负荷试运转,在排气压力为0.25MPa条件下,不少于4h。

6.机组油位应正常,油压比低压侧气体压力搞0.15~0.29MPa;油温及各摩擦部位的温度应负荷各类机器的技术文件要求。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211