压缩机是冷水机的核心部件,如果无法启动,那么整台机组就无法工作。所以我们要了解下关于压缩机的几点知识。螺杆式制冷压缩机正常运行的标志为:
1.压缩机的油温为40~55 ℃ 左右;压缩机排气压力为1.8~1.47MPa (表压);压缩机运行过程中声音应均匀、平稳,无异常声音;压缩机排气温度为45~90 ℃ ,最高不得超过1.05 ℃ ;压缩机的油压为0.2~0.3MPa (表压)。
2.机组的蒸发温度应比冷媒水的出水温度低3~4 ℃ ,冷媒水出水温度一般为5~7 ℃ 左右。冷水机组的冷凝温度应比冷却水温度高3~5 ℃ ;冷极、温度一般应控制在40 ℃ 左右,冷凝器进水温度应在32 ℃ 以下。
如何判断冷水机压缩机正常工作?判断冷水机压缩机是否正常工作,可以通过以下几种方法进行检测:
首 先,观察冷水机的运行状态。如果压缩机正常工作,那么冷水机应该能够正常运行,不会出现异常的噪音或震动。如果有任何异常声音或震动,可能是压缩机出现了问题,需要进一步检查。
其 次,检查冷水机的制冷效果。如果压缩机的制冷效果不佳,那么可能是压缩机出现了故障。可以尝试调整压缩机的运行参数,或者检查冷凝器和蒸发器的清洁度,以确保它们没有被堵塞或污染。
另 外,还可以通过检查冷水机的电气性能来评估压缩机的工作状态。例如,可以检查压缩机的电流、电压和功率等参数是否正常。如果这些参数出现异常,可能是压缩机出现了故障,需要进一步排查。
最 后,可以通过专业的检测工具来检测压缩机的性能。例如,可以使用压力表来测量压缩机的排气压力和吸气压力,以及使用温度计来测量压缩机的排气温度和吸气温度。这些参数可以帮助判断压缩机的性能是否正常。
综上所述,要判断冷水机压缩机是否正常工作,需要综合考虑冷水机的运行状态、制冷效果、电气性能以及专业的检测工具的测量结果。如果发现任何异常情况,应及时采取相应的措施进行维修或更换压缩机,以确保冷水机能够正常运行。