在生产线上使用过工业冷水机的都知道,其使用起来的耗电量可谓是“吃电”,但要满足生产线上需要的温度,冷水机在制冷时,应尽量控制在生产所规定温度的范围,同事伴随季节变更设定温度、湿度,办公区域空调温度应控制在26℃左右,对工业冷却系统来说,温度调高1℃,可节电6%左右。
冷冻水进出口温差控制在什么范围内,工业冷冻机更省电?
正常情况下,冷冻水进出口温差控制在2—3℃时,工业冷冻机在高效区运行。但当冷负荷较低时,温差将缩小,此时应对冷冻机的运行工况进行调整,或调整冷冻水流量等。
工业冷水机的冷却水泵如何节电?
对常规冷却水泵来说,当冷却水进出口温差小于2—3度时,会出现“小温差,大流量”现象,此时水泵做一部分无用功,而对水泵进行变频控制或以小泵替代大泵就可以节省大量电费。
变速调节为什么是水泵节电最 有效的措施?
根据水泵流量Q、压力P、转数n和功率N之间关系:可看出调节转速即可大幅度调节水泵的运行功率。水泵节电主要是在满足所需求的流量扬程前提下,合理调节水泵所消耗的功率,而不能依靠节流来调节。变速调节与其他调节方法相比,不但可保证水泵在高效区运行,效率最 高,能量损失最 少,而且能根据不同的需求,柔性调节水泵运行功率,使水泵在满足需求的情况下,消耗的电功率最 匹配,最节电。同时也是目前水泵节电中采用最 普遍,最 有效的一项措施。
冷却水泵并联运行时如何控制?
当冷却水泵不是以“一对一”形式,而是并联形式时,要根据冷却水进出口温差大小来控制水泵运行台数,几台并联泵是大小搭配,根据需求负荷变化而运行不同规格的水泵较节电,最 好对水泵变频控制,效果最 佳。
非高温季节,冷却塔如何运行才节电?
非高温季节,即冬季和过渡季节时,冷却塔风机负荷较小,而室外环境温度又较低,一般情况下不需要强制冷却,因此可根据实际情况,关闭冷却塔风机或对其变频控制。
如何发挥冷冻水池的蓄冷功能?
一般的冷冻水池主要功能是起缓冲和补充水作用,有的工业冷却系统无水池,只有小的膨胀水箱。在工业冷水机能力有余量,且冷冻水池可以有一定的容量情况下,可以利用峰谷电电价差,在谷电时段几台冷冻机满负荷运行,使水池中存有较低温度的冷冻水,水池所蓄的冷量在峰电时段释放,以减轻工业冷冻机的负荷,可以节省较可观的电费。
新建或改造时如何考虑冷冻水池的功能?
如涉及到工业冷却系统新建或改扩建项目时,应考虑充分发挥冷冻水池的功能,首先考虑较大容量的地下水池,水池上方又可以绿化,其次考虑谷电蓄冷,再其次又可以充当一部分消防水池等功能。这样不但可以节省大量投资,还可节省一部分空调运行费用。
蓄冷水池有哪些优点?
节约电费、投资少、回收期短、运行费用低、充当消防水池、调节冷负荷、冷冻机运行平稳等功能。
企业在引进工业冷水机的时候,应结合消防用水、地下水池、室外环境等多个因素,在一项工作做到位的同时,创造更多效益,同时节约成本开支。