螺杆式冷水机压缩机及制冷剂管路系统的检查
发布时间:2024-03-22浏览次数:5
螺杆式冷水机也是冷水机的一种,它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,因为螺杆式冷水机采用螺杆式压缩机而得此名。它的制冷功率比涡旋式冷水机的功率大,主要应用于化工厂、油墨印刷厂、汽车制造厂或者中央空调系统或其他大型工业制冷方面。今天小编要说的是螺杆式冷水机压缩机及制冷剂管路系统的检查。
螺杆式冷水机压缩机及制冷剂管路系统的检查
1、检查压缩机内油位是否正常,正常的压缩机油位一般在视镜的中部位置。
2、检查高、低压力值,压力继电器高、低压设定值是否正常(高压设定值为1.8MPa,低压设定值为0.2MPa,用户不得擅自更改)。
3、检查压缩机容调电磁阀线圈是否锁紧,容调毛细管有无破损。
4、制冷系统中的全部制冷剂阀(冷凝器出口处角阀,压缩机吸、排气截止阀)都处于开启状态,使制冷剂系统畅通。
5、检查压缩机润滑油是否预热8小时以上。试运转前至少将设备通电加温8小时,以防止启动时冷冻油发生起泡现象。若环境温度较低时,油加热时间需相对加长。在低温状态时启动,因润滑油粘度大,会有启动不易与压缩机加卸载不良等状况。一般润滑油温度最 低需达到23℃以上才可运转。