您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

如何计算冷水机冷媒加注量如何计算?
发布时间:2020-09-23浏览次数:116

我们都知道在很多工业制冷设备产品中如冷水机、冷冻机、制冷机、冰水机等,一般都采用压缩机制冷,在这种系统中我们都需要对系统注入冷媒,来达到制冷的效果,但是很少有人知道到底加多少冷媒是科学的有效的。

工业冷水机冷媒加注量,很容易理解就是加多少冷媒的意思。在制冷系统中冷媒加少了制冷效果不好,冷媒加多了压缩机受不了,压缩机负载大,电流大,对压缩机的损害是明显的,而且冷媒加多了不一定制冷效果就会变好,冷媒加的多,压缩机排气压力大,冷却效果不明显,制冷效果反而变差。 

那么,我们如何来计算冷水机冷媒的加注量呢?

冷水机

这个是需要公式计算的,计算时,只计系统中存有制冷剂液体的设备和管道的容积。 

m==∑υρ(kg)  

式中m——需充灌的制冷剂重量,kg;

∑υ——系统总的液体制冷剂充灌容积,m。;

ρ——液体制冷剂密度,kg/m3;

对于R717、R22,10值可分别取650kg/m3、1300kg/m3。

工业冷水机加注冷媒的步骤:

1、抽真空、使整个系统处于真空状态。

2、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头。在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗。

3、冷水机加注一定量的冷媒、这个时候不要加得太多,保证系统中的压力比空气中的压力大就可以。

4、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统,另外,充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位。

5、通电接上管道准备试机,在试机过程中来加冷媒。

6、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注。

7、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位。需要注意的是,此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后。



你觉得这篇文章怎么样?

0 0
标签:冷水机 全部
13805183373