螺杆冷水机是一种可以将水温控制在+35℃~-110℃的机械设备,以其使用螺杆式压缩机而得其名, 本文主要为大家介绍一下该设备常见的故障问题。
1、高压故障
螺杆式冷水机压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应1.40~1. 60MPa,保护值设定为2.00MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成螺杆式冷水机压缩机排气口阀片损坏,而应该做的自然是控制好压缩机排气压力的大小在安全范围之内!
2、低压故障
螺杆式冷水机压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。压缩机吸气压力反映的是蒸发压力,正常值应在0.40~0. 60MPa,保护值设定为0. 20MPa。吸气压力低,则回气量少,制冷量不足,造成电能的浪费,对于回气冷却的压缩机马达散热不良,易损坏电机!而解决的办法同高压故障一样,尽量保持压缩机在正常的压力范围内。
3、低阀温故障
膨胀阀出口温度反映的是蒸发温度,是影响换热的一个因素,一般它与冷媒水出水温度差5.0~6.0℃。当发生低阀温故障时,压缩机会停机,当阀温回升后,自动恢复运行,保护值为-2.0℃。
4、压缩机过热故障
螺杆式冷水机组压缩机马达绕组内嵌有热敏电阻,阻值一般为1kΩ。绕组过热时,阻值会迅速增大,超过141kΩ时,热保护模块SSM动作,切断机组运行,同时显示过热故障,TH故障指示灯亮。
5、通信故障
螺杆式冷水机电脑控制器对各个模块的控制是通过通信线和总接口板来实现的,造成通信故障的主要原因是通信线路接触不良或断路,特别是接口受潮氧化造成接触不良,另外单元电子板或总接口板故障,地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障。
上述五种故障现象就是**为常见的,而了解这些故障现象及判断能力、解决方法对延长螺杆式冷水机的使用寿命有着无可代替的作用!