您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

水冷式工业冷冻机启动时需注意哪些问题!
发布时间:2020-09-28浏览次数:88

工业冷冻机是冷水机的其中一种。按冷水机本身的冷却方式分类,分为风冷式冷冻机和水冷式冷冻机。水冷是用循环水对冷冻机进行冷却,此类冷水机体积相对小噪声也比较小,放置在室内易于操作和维护,但是必须搭配冷却塔和循环水泵来使用!

水冷式工业冷冻机

星德工业冷冻机启动的时候应该注意以下几个问题:

(1)工业冷冻机转动联轴器2-3圈,转动时应比较灵活,不应过紧。
(2)将能量调节手柄拨至**小挡位。
(3)接通电抓启动制冷机,同时迅速全开制冷机的排气阀。
(4)当电动机全速运转后应调整油压,使油压比吸气压力高0.15 -0.3MPa。若启动后无油压则应立即停机检修。
(5)级慢开启制冷压绪机的吸气阀。当制冷压缩机启动正常后,应逐渐开大吸气阁,直到完全开启。开启吸气阀时,若听到液击声侧要迅速关闭后关小吸气阀门,待液击声消除后 再级慢打开。
(6)将能量调节周逐级调到所需位I,能量调节阁应根据负荷需要逐级调节,一般应每隔2-3min拨一挡,并注意每援一挡时观察油压有无变化。如果容t调大后听到液击声 应立即调小容t.待5一10min才能再增加容**。
(7)启动后要现察水冷式工业冷冻机压缩机的排气压力与工作电流。排气压力不得高于1.6MPa。工作电流应符合顺定值,当电流读数剧烈上升时应立即停机检查,排除故津后再重新启动。
(8)根据高压贮液器的液面及制冷压缩机的负荷情况,开启调节站的有关澎胀阀向氮液分离器或低压贮液捅供液。当低压循环楠的液面高于50%时,应先开氮泵再开制冷压络机。
(9)填写水冷式工业冷冻机的工作运转日记。记录开机时间和制冷压缩机的吸、排气沮度和吸、排气压力,油压、軸封沮度,冷凝器进、出水沮度及其他运行情况。
当用户在启动工业冷冻机的时候,注意到以上应该注意的问题,就可以做到正确的使用控温设备了。



你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373