您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机膨胀阀是什么,有哪些性能特点,哪些分类?
发布时间:2020-10-20浏览次数:139

工业冷水机又可以称为制冷机组、小型冷水机、冷却设备等。在现代社会的使用愈加广泛,不同的厂子对机器的配置要求不同,所以,我厂特地为大家提供量身定制的服务。精心服务于每一位客户。

膨胀阀是工业冷水机里面一个很重要的冷冻配件,它主要起着节流降压和调节流量的作用。同时它还有防止湿压缩和液击保护压缩机及异常过热的功能,主要由由阀体、感温包、平衡管部分组成。

膨胀阀一般安装于工业冷水机中的储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现工业冷水机蒸发器面积利用不足和敲缸现象。

工业冷水机

首先,我们来了解一下工业冷水机膨胀阀有哪些性能特点:
1、蒸发温度范围大:-60℃到+50℃可适用于冻结、冷藏和空气调节装置。
2、可互换的流口组件: 更易于库存、便于容量匹配 、更好的维修服务。
3、用于R22时,名义制冷量从0.5到1890KW(0.15到540TR)。
4、可提供MOP(**大操作压力)限制功能保护压缩机电机,防止由于过高蒸发压力导致其损坏。
5、專利的双接触感温包、安装迅速便利、管路与感温包之间良好的传热效果。

其次,我们再来看工业冷水机膨胀阀有哪些分类:
1、从平衡方式来看,膨胀阀可以分为内平衡式和外平衡式两种。
内平衡式的平衡压力在蒸发器入口处取,外平衡式的则在蒸发器的出口处取平衡压力。内平衡式膨胀阀一般用在家用空调上,汽车空调的冷量一般比较大,制冷剂在蒸发器里的压力损失也较大,因此,对于工业冷水机组,一般选用外平衡式膨胀阀。
2、从过热度的调节结构来看,膨胀阀分为内调式和外调式的。
内调式只能在系统安装之前调整,它的优点是尺寸较小,结构紧凑,适合于批量的定型产品。工业冷水机外调式的可在系统上根据情况随时调节,具有很大的灵活性,但零件的增加使得尺寸和重量都要大些。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373