您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

如何判断和处理工业冷水机的制冷剂故障现象​呢?
发布时间:2020-10-22浏览次数:69

在工业冷水机的使用过程中,制冷剂是不可缺少的,是维持工业冷水机正常运行的基本条件。为了提高冷水机设备的制冷完善度,减少消耗和确保安全运行。工业冷水机的运行过程中会出现无法降温的现象,出现这种情况多数人会觉得设备出现的问题,其实不然,有可能只是您的冷水机设备“渴了”,它需要喝些制冷剂。如何判断和处理工业冷水机的制冷剂故障现象呢?

防爆工业冷水机

工业冷水机的制冷剂不足故障现象:整个设备制冷效果差,出水口仅有点凉,且用歧管压力表检查发现高压侧、低压侧压力均低(在压缩机正常转速下,环境温度为35℃左右时,低压表指数低于1kg/cm2,高压表指数低于10kg/cm2),同时从视液镜中可见气泡流动。
故障原因分析 :工业冷水机制冷系统有制冷剂泄漏点,而导致制冷剂不足。
处理方法:用電子检漏仪查出泄漏点并进行修理或更换部件。若未更换部件仅适量补充制冷剂即可;若更换部件,应按要求补加适量冷冻油,并对冷水机系统抽真空后加足制冷剂。
工业冷水机组的制冷剂充注过量的故障现象:制冷效果差,用歧管压力表检查时发现高压侧、低压侧压力均过高(在压缩机转速为正常,环境温度为35℃时,高压表压力为19kg/cm2左右,低压表压力为2.3kg/cm2,且视液镜中见不到气泡流动。
故障原因分析 :冷水机制冷系统内制冷剂加注过多,使制冷能力不能充分发挥,导致制冷效果差。
处理方法:在系统中接入歧管压力表,缓缓拧松歧管压力表低压侧手动阀,使制冷剂徐徐排出(不能从高压侧排,因为从高压侧放制冷剂会带出大量冷冻油),直到高低侧压力正常,同时从视液镜中可看到制冷剂清晰流动,且偶而有气泡流过。
工业冷水机的制冷系统混入空气的故障现象:整机制冷能力下降;用歧管压力表检查时发现高压侧压力偏高,低压侧压力有时也会高于正常值,(在压缩机转速为正常,环境温度为35°C时,高压侧压力高于20kg/cm2;且高压表指针有摆动;另一方面从视液镜中可看到许多气泡流动。
故障原因分析 :系统中混入空气。主要是在组装或大修后,抽真空不彻底;充注制冷剂或加冷冻油时,将空气带入系统,或系统在负压工作时,通过不严密处混入空气。 制冷剂中有空气进入后,具有了一定的压力,而制冷剂也具有一定的压力,在一个密闭容器内,气体总压力等于各分压力之和,所以高低压表读数均高于正常值。
处理方法:放出制冷剂(用压力表从低压侧徐徐放出)。检查压缩机油的清洁度。抽真空后重新加注制冷剂。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373