冰水机高压是指压缩机排气端排气压力,一般高压值是1.3-1.7mbr 我们常叫13KG-17KG,冰水机设备的髙压受到散热效果影响,夏天天气热,散热效果差,冰水机高压比较高。当冰水机高压值超过2.1mbr时系统会自动保护压缩机停机,提示冰水机高压故障。
冰水机组高压故障分析:
1、压缩机停机压力正常、机组启动前显示高压故障,机组无法启动:压力值正常,说明高压保护开关未复位(或者已经损坏),或者电路板出现故障无法正确检查。
2、压缩机停机压力正常、超低温冰水机机组启动后不久显示高压故障,机组停机:查看机组从运行到停机时段压力值。这种现象一般为冷却系统未开启。
3、压缩机停机压力正常、冷水机机组启动后能长时间运行,显示高压故障,机组停机:查看停机前高压压力值。这种现象一般为冷却系统冷却能力变差。应该及时清洗冷却系统,对冷冻机组进行保养。
冰水机高压故障排除方法:
1、查看压缩机排气口压力(高压表),压缩机停机时正常压力根据环境温度变化成正比变化,环境温度在23℃时正常压力在0.7-1Mpr(7KG-10KG)
2、查看压缩机排气口压力(高压表),压缩机运转时正常压力在:1.3-1.8Mpr(13-18KG);
工业冰水机是一款新型的环保型温控设备,采用多个并联的进口原装㊣品压缩机设计,每个压缩机都拥有自己独立的冷水回路和冷凝器,由触摸式微电脑统一控制所有的压缩机,我厂生产的该机器具有髙效率,稳定持久的特性,寿命长。