冷水机在运行过程中,往往会因为各种问题导致压缩机出现烧毁、液击等现象。都说压缩机是冷水机的心脏,压缩机一旦出现液击情况可导致涡旋盘损坏,液击故障现象一般表现为能听到压缩机内部明显的金属撞击声,这是涡旋盘被击碎后的金属碎片相互撞击或与压缩机壳体撞击的声音。
冷水机组出现液击主要有三种情况:
1.开机的瞬间有大量的制冷剂液体进入压缩机;
2.蒸发器流量不够(节发负荷减小),压缩机有回液现象;
3.机组热泵运行除霜不好,大量液体制冷剂没有蒸发就进入压缩机,或是四通阀换向瞬间蒸发器内的液体进入压缩机导致。
那么,我们该如何解决液击或回液的问题呢?
1. 管路设计上要避免开机时液态制冷剂进入压缩机,尤其是充注量比较大的制冷系统。在压缩机吸气口增加气液分离器是解决这个问题的有效办法,尤其是在采用逆循环热气除霜的热泵机组中。
2. 开机前,对冷水机压缩机的油腔进行足够长时间预热可以有效避免大量制冷剂积存于润滑油中。对于防止液击也有一定作用。
3. 水系统流量保护不可缺少,这样当水流量不够时起到保护压缩机的作用,以名师机组有回液现象或是严重时冻坏蒸发器。
低温冷水机是一款比较常用的机型,它可以将温度精准控制在0℃~-40℃之间,或者更低的温度,因此,更加适应于特殊工艺冷源需求。该冷水机一般是选用密封式箱型结构,当然,如果功率较大,建议使用低温螺杆式冷水机,其系统可做四段式控制,更可以按照客户要求做单制冷回路或多制冷回路,其中一个回路须检修保养时,其余回路仍可正常运行,具有备用功能。保证低温冷水机正常运行,需确保冷水机的压缩机无故障。