工业冷水机组在日常运行中, 容易进入制冷系统, 因为冷却系统在冷空气中不会凝结液体, 但会影响冷凝器的冷却, 导致冷凝压力增加, 并导致工业冷水机能够不执行正常操作。
因此, 有必要对工业冷水机组进行排气, 以维护机械工业冷水机组的正常运行。
氟利昂系统工业冷水机组脱气操作程序
✿关闭液体阀门或冷凝器。
✿启动压缩机、低压段制冷剂收入在冷凝器或液体贮存单元;
✿在低压系统的压力降低到稳定的真空状态后关闭。
✿松开旁通孔螺杆排气切断阀, 顺时针半圆, 排气阀手柄使阀门在三形, 使高压气体从旁通孔中逸出。
用手掌挡住气流时手感觉到空气和油的气息, 就说明气氛已经差不多完成了, 应该拧紧螺丝塞, 反转旋转排气阀手柄, 关闭旁路孔。
✿注意时间应不应太长, 可连续2〜3次, 以免浪费制冷剂。如果工业冷水机冷凝器或蓄电池的顶部装有备用切断阀, 则可以直接从阀门释放空气。
氨冷却系统用工业冷却器的操作步骤
✿空气分离器由空气, 空气分离器返回到气体阀门, 这是放置在一个正常的状态, 使空气分离器压力到进口压力, 其他阀门必须关闭。
✿适当打开混合气入口阀门, 使冷却系统在冷水中混合气体在空气中分离。
✿微开式供应阀, 使氨液在人体窒息的空气分离器气化吸热, 冷却混合气体。
✿连接排气口接口的橡胶油管插入含水箱的水中。当混合物中的氨冷却到氨时, 空气分离器的底部是磨砂的, 通风口可以稍稍打开, 通过水箱排出。
如果气泡在上升过程中的水是圆的, 没有体积变化, 水不浑浊的温度不上升, 释放的空气, 在这一点上应该使阀门公开适当。
✿混合物中的氨逐渐凝结成氨水, 并堆积在底部。当液位达到12时, 液体的高度可以从箱体的结霜状态中看到, 液体节流阀被关闭, 液体节气门开启。
将较低的氨液回流到空气分离器中, 冷却混合气体。当底部的霜层融化时, 关闭流体节流阀打开液体节流阀。
✿一旦空气停止, 阀门必须关闭, 以防止氨泄漏, 使液体节流阀和混合气进口阀门将关闭。请勿关闭回流阀, 以避免在排气装置中增加压力。