您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

冬季如何做好工业冷水机的防冻措施?
发布时间:2020-12-08浏览次数:71

在冬季零度环境温度以下,为了冷水机顺利过冬,避免低温环境给设备带来不可挽回的损失,就需要对冷水机设备做防冻措施。

风冷式冷水机

风冷冷水机由于安装在室外,所以风冷机组的防冻尤其重要哦,其实啊大多数的厂家在安装时都会提醒用户,要在冷水系统中加注防冻液,不同的地区只要根据当地的最低环境温度,在冷冻水系统中加注标量的防冻液, 基本就可以安全过冬了。

水冷冷水机的待遇一般来说会很高的,都会有暖气伺候,即便没有暖气也是在地下室或者室内,就不用担心越冬的问题了。但是对于大多数品牌的离心机组来说,为了保证润滑油的温度,请千万不要断电哦。

对于白天或者夜间不使用期间,一定要将水泵保持运行状态,若长时间不用也要将水排尽。如遇到恶劣天气(温度低于-10℃以下),最好停机放水,或在水中加防冻液。

水冷式冷水机

下面为大家提供一些冷水机组冬季排水措施:

1、冷凝器:将接水管的另一端端盖打开,打开后注意将端盖及螺丝收好,第二年开机前将端盖及螺丝装好即可使用。(切记:蒸发器排水请勿如此操作!!!)

2、蒸发器:可以把蒸发器接管下面排污阀打开,将水排尽,最好冬季将排污阀处于常开状态,等到第二年开机前关闭补水。

3、管道及水泵:管道及水泵在最低处把水排掉。

4、冷却塔:将冷却塔水盘最低处的排污阀打开,把底盘水排尽。

5、末端:在盘管的最下端有排污阀,同样把排污阀打开,冬季期间排污阀处于常开状态。

防冻液

常用的防冻液主要有:

①乙醇,乙醇的冰点和沸点都比较低,为防止着火,所以一般不会使 用。

②甘油,与水混合后的价格非常高,不太经济。

③乙二醇,乙二醇的冰点为-11.5°C沸点为197.4P,与 水混合后的冰点最低可达-68P;乙二醇易腐蚀金属,调配 防冻液时要添加防蚀剂,一般每升防冻液加磷酸氢二钠2.5 ~3.5克、糊精1克;乙二醇吸湿性强,贮存容器应密封;乙二 醇不易挥发,配制时用量少,因而使用较广。各种防冻液的 热膨胀性较大,加注时只能加到冷却系总容量的95%;调配 防冻液时,其冰点应比使用地区的最低温度低5度。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373