工业冷水机组选型**主要的一条就是制冷量的计算,必须确保有足够的冷却能力才能将应用设备的温度控制在所需的范围,但冷水机组并非越大越好,过大的制冷量会造成机组投资大、能耗高等问题。科学合理地计算制冷量以及安全系数才是我们选好工业冷水机组的关键!
在计算工业冷水机组的制冷量时,将采用以下公式:
制冷量=冷冻水流量×4.187×温差×系数;
(1)冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量;
(2)温差指机器进出水之间的温差;
(3)水的比热容为定量=4.187;
(4)选择风冷式工业冷水机组时需乘系数1.3;
(5)选择水冷式工业冷水机组则取系数1.1;
水冷冷水机制冷量大,但需要另外加装冷却水塔,才能达到好的冷却效果。水冷冷水机组通过水来进行冷却作用的制冷设备,通过冷却塔来消耗机组自身所产生的热量,冷冻水则是通过机组蒸发器来完成的,冷却塔提供的水源主要是在冷凝器中进行热交换。
风冷冷水机组采用空气冷却方式,不需要冷却塔,冷却水泵,也不需要专用机房,可安装于屋顶及室外。风冷式工业冷水机组采用进口欧美日半封闭压缩机,主要制冷部件均采用国内知名品牌,性能好,运行可靠。
工业冷水机组都习惯用P(HP,压缩机匹数)来计算,比如制冷量需求在9KW的应用,选择3HP的水冷式工业冷水机组差不多就可以满足要求了。工业冷水机组选型**主要的就是要计算出制冷量需求,掌握了制冷量计算公式,再参照说明中的几点注释,基本就能解决应该如何选配合适的工业冷水机组了。