您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机压缩机震动大噪声高的缘由是什么?
发布时间:2020-12-10浏览次数:104

压缩机是冷水机的核心部件,在实际的运用当中,经常碰到制冷压缩机所产生的噪音超过正常标准的现象不在少数,如果工业冷水机在运行过程中出现振动大、噪声高是什么原因呢?现在我们冷水机厂家星德机械详细的来分析制冷压缩机噪声的来源及减振降噪的有效措施,帮助大家从整体上来了解和解决问题!

工业冷水机

冷水机厂家分析压缩机震动大噪声高的缘由——包括油分离器、蒸发器、冷却系统的振动与噪声。
减振降噪措施,紧固零部件、改善装配间隙,减小轴承振动,降低机器噪声。对于其中的运转声音异常现象,判断产生的主要原因是压缩机紧固螺栓松动、压缩机和电动机间联轴器对中不良、转子运转不良。轴瓦过度磨损,从而导致无法承载负荷,转子产生跳动,出现异常响声。通过检查紧固螺栓松紧度达到规定值,调节联轴器对中,更换磨损件,调整各项装配间隙在规定值范围内,机器运转声音正常。
冷水机厂家分析压缩机震动大噪声高的缘由——是否是因为液体制冷剂进入压缩机造成的?
需要做的有两点:首先检查膨胀阀的开启度是否过大,必要时应该调小开启度;
其次检查制冷剂是否过多,如果超过限定范围应该排除多余的制冷剂。
冷水机厂家分析压缩机震动大噪声高的缘由——是否因为缺油或过载?
应该检查压缩机油面,如果出现油缺少的情况,应立即补充压缩机油(请补充同样品牌的压缩机油);并且检查压缩机负载情况。
冷水机厂家分析压缩机震动大噪声高的缘由——是否是吸、排气阀损坏?
如果吸、排气阀出现损坏,势必会影响冷水机运行。如果检查发现吸、排气阀损坏,请及时更换新的吸、排气阀。
冷水机厂家分析压缩机震动大噪声高的缘由——是否因为工业冷水机安装时固定的地脚螺丝松动?
冷水机安装时必须固定在地面或地基上,如果机组运行时间过长,地脚螺丝松动也会造成振动大,因此只要将地脚螺丝紧固或更换地脚螺丝即可。
冷水机厂家分析压缩机震动大噪声高的缘由——是否是压缩机内部两件有损坏或间隙不当?
减振器位置不当?
关停冷水机后,检查并调整阀片间隙,更换损坏零件,检查调整减振器。如果损坏问题严重,请及时联系冷水机生产厂家。
冷水机厂家分析压缩机震动大噪声高的缘由——是否是连接管路、辅助设备固定不良?
工业冷水机辅助设备与需冷却设备之间都是利用管道连接,如果管道固定不良,冷水机组开机运行时,势必会有振动,因此,必须固定好连接管路及设备,必要时请安装减振器。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373