对於冷水机,工业冷水机,低温冷水机等这样的一种新型节能环保的制冷设备,大家是越来越熟悉了,工业冷水机与多数的温控设备一样,是一种先向机内水箱注入一定量的水,通过工业冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却部位的温控设备,工业冷水机为了达到冷却的效果,依靠冷冻水将热量带走,从而温度升高再回流到水箱。
工业冷水机的制冷量会直接关系到系统的运行状况。对於相同结构、相同速度、相同制冷剂类型的压缩机,由于运行工况的变化、制冷量和能源消耗的不同,其运行管理方法也不同,也随着变化。工业冷水机在运用过程中,耗电量持续不断增加,很多朋友都不知道是什么情况致使能量损失,造成浪费,那么工业冷水机耗电异常的因素是什么呢?
一、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,生产冷却单位能源消耗增大。当蒸发温度降低1°C,它消耗了3%到4%。因此,尽量减小蒸发温差,提高蒸发温度,既节省了能源消耗,又提高了冷室的相对湿度。
二、随着冷凝温度的升高,压缩机压缩比增大,单位制冷量能源消耗增大。冷凝温度是25°C和40°C之间每增加1°C,功耗增加了约3.2%。
三、当冷凝器和蒸发器的换热表面覆盖一层油层时,冷凝温度升高,蒸发温度降低,致使冷却量减少,功耗增加。当冷凝器内表面积聚0.1mm厚的油层时,压缩机的制冷量将减少16.6,功耗增加12.4。当石油是0.1毫米厚的内表面式蒸发器,为了保持预定的低温要求,蒸发温度下降了2.5°C和功耗增加9.7。
四、当空气聚集在冷凝器中时,冷凝器的压力就会升高。当非冷凝气体的分压达到1.96105Pa时,压缩机的功耗需要增加18。
五、当冷凝器壁的规模达到1.5毫米,冷凝温度上升了2.8°C的温度定标之前,和功耗增加9.7。
六、蒸发器的表面覆盖了一层霜,降低了传热系数。特别是翅片管外表面磨砂,不仅增加了换热阻力,而且使翅片之间的空气流动困难,降低了外观。传热系数和散热面积。当室内温度低于0°C,当双方之间的温差蒸发器管组10°C,蒸发器的传热系数后结霜之前工作一个月约为70。
七、压缩机吸入的气体允许一定程度的过热,但过热过大,吸入气体的比容积增大,制冷量减小,相对功耗增大。
八、压缩机遇霜时,迅速关闭小吸入阀,急剧减少冷却量,并相对增加功耗。