工业冷水机,冷水机组应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。冷水机应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精確地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。工业冷水机典型来作为完整包装的闭环系统,包括冷热水机组, 冷凝器和循环泵泵,膨胀阀,无流关断,内部冷水箱,温度控制站。
◆工业冷水机冷冻水出水温度对机组性能的影响:
我们经常会说到冷水机的制冷量是多少匹,实际上工业冷水机的名义制冷量是指当环境温度为35度,冷冻水出水温度为7度时的制冷量。 在实际运行的时候,由于环境温度和冷冻水出水温度不同,因此工业冷水机制冷量和压缩机耗功也是变化的。不管是风冷式工业冷水机,还是水冷式工业冷水机,它的制冷量随着冷冻水出水温度的提高而增加,随着环境进风温度的提高而减少。 为什么会出现这样的情况呢?这是由于冷冻水出水温度提高时,相应的工业冷水机的蒸发压力提高,吸气比的体积减小,单位容积制冷量和工业冷水机的制冷量均增大,当环境温度提高的时候,工业冷水机制冷系统中的冷凝压力提高,由于蒸发温度不变,它的吸气比体积也保持不变,冷水机压缩机输气系数减小,单位质量制冷量减少,因此工业冷水机组的制冷量也随之减少。 工业冷水机的耗功是随着冷冻水出水温度的提高而增加,随着环境温度的提高而增加,这是由于冷水机的冷冻水温度提高时,蒸发压力提高,如果环境温度不变,压缩比减少,耗功减少,但这个时候工业冷水机制冷量增加所需要的功率更大,因此压缩机总的耗功仍然是增加的。 如果环境温度提高,冷凝压力提高,在工业冷水机的冷冻水出水温度保持不变,这个时候压缩比增大,耗功增加,那么由制冷量减少所需要的功率略有减少,但是压缩机总的耗功仍然是增大的。