星德机械提醒大家在调试的时候要注意以下的事情:想要获得满意的调试效果,需要企业按照冷水机组使用说明的要求完成机组的全面调试。能够利用调试的方式及时发现制冷机组存在的潜在故障,可以避免设备受到各种故障的影响,有效延长使用工业冷水机组的寿命,极大程度降低企业使用工业冷水机组的成本。
冷水机如何调试:
冷水机制冷系统的冷凝压力为高压表所指示的压力,用絶对压力表示,查制冷剂热力性质表所式有关。在一般情况下,冷凝温度比冷却水进口温度高5-7℃,比强制通风的冷却空气进口温度高10~15℃。当蒸发温度不变时,冷凝温度升高,冷凝压力也升高,压缩机的压缩比增加,输气系数减小,压缩机制冷量降低,而耗电量却增加。此外,冷凝压力升高,压缩排气温度升高。如果排气温度过高,则使压缩机润滑油变稀,影响润滑,当排气温度与润滑油门点接近时,将会使部分润滑油炭化并积聚在排气阀门中,影响阀门的密封性,此外,对阀片、端盖弹簧等均有影响。
根据我国JB/T4329-97容积式冷水(热泵)机组标准规定冷水机组的名义工况为冷水进口水温为12℃,出口水温7℃,冷却水进口水温30℃,出口水温35℃。所以冷水机组在出厂时,自动控制和保护元器件的整定值,将使冷水机组保持在名义工况下的运行状态。由于提高冷水的出水温度对机组的经济性十分有利。运行中,在满足空调使用要求的情况下,应尽可能提高冷水出水温度。如果实际使用中机组长期运行的冷水出水温度不是7℃,订货时应在合同上注明所需要的冷水出水温度要求。因此,在机组的实际操作中,应根据空调对象的具体要求,可将冷水的出水温度提高或适当降低。一般情况下,蒸发温度较冷水出水温度低2~4℃,则控制蒸发温度在3~5℃范围。对于冷却液体介质的蒸发器,它的蒸发温度应比被冷却液体介质温度低4~6℃。
此外,压缩机吸入管道的长短和包扎的保温材料性能的好坏,对过热度的大小,也有一定影响。吸气温度一般控制在制冷设备的吸气过热度为5~10℃,在设回热热交换器的氟利昂系统吸气过热度为15℃比较合适。因此在机器运行操作中,必须注意压缩机吸气温度的控制,通常是用调节热力膨胀阀的调节螺杆来调节过热度的大小。