在一般情况下,我们停止工业冷水机的压缩机运转,按照它正确停机步骤即可,但谁也无法保证机组运行过程中不出现一点意外,因此,今天星德机械主要为大家介绍一下运转结束时如何正确进行压缩机的停止工作。
大家都知道,冷水机停止工作有两种可能性,一种是正常停止,另一种是生产工艺的流程中出现问题,或者机器出现故障,需要紧急制动,根据这两种情况,星德为大家分别作了详细地介绍,请大家仔细研读。
一、工业冷水机制冷压缩机正常停机
1、停机前10~30min关闭节流阀或蒸发器的供液阀、截止阀,适当降低蒸发压力。对于小型冷水机制冷系统应将蒸发器中液体全部抽回冷凝器。
2、将压缩机的吸气阀关闭,使曲轴箱内的压力降至0.03~0.05MPa。
3、切断电源,迅速关闭排气阀。
4、将能量调节手柄移至**小容量档。
5、压缩机停机10~30min后,体制冷却水泵或冷凝器风机的运行,再关闭蒸发器负荷。
二、工业冷水机制冷压缩机紧急停机
紧急停机是指冷水机在运行过程中遇到紧急情况所采取的应急措施。由于事故的情节和危害的程度不通,操作人员应沉着而迅速的采取有效措施。谨防蔓延和扩大。一般情况下,紧急停机有以下几种情况:
1、突然停电停机:立即关闭供液阀。
2、突然停水停机:立即切断电源,再关闭供液阀、压缩机吸排气阀。
3、遇火警停机:立即断电,开启紧急泄氨阀、储液器和蒸发器的放液阀。
4、冷水机故障停机:局部故障可关闭相应的阀门,严重故障则立即切断电源。
5、冷冻机的压缩机故障停机。
万事万物都有它特定的规律,比如工业冷水机制冷系统的运行操作,都是一环扣一环,扰乱它的顺序,**直接的后果便是无法保证冷水机正常运行,工业冷水机制冷压缩机的操作也不例外。