当您的工业冷水机产生高压故障时要怎么办呢?
发布时间:2021-03-03浏览次数:88

冷水机,模温机这种大型的控温设备,厂家在使用的过程中一定要注意维护和保养,有时候遭遇高压报警也是正常的事情,那么我们首先要弄清楚制冷机高压的原因,然后才能对症下药,解决问题。

工业冷水机

冷水机产生高压故障的原因如下:

(1)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。

(2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。

如果您的冷水机也遇上高压事件,请参考以上两种方法,如果还没有解决,那就拿起您的手机,给我们来电吧。