螺杆式冷水机每个时间段应该怎么保养?
发布时间:2021-04-21浏览次数:31
很多人都认为,螺杆式冷水机的保养就只是2000小时的3滤1油的保养,但是,这只是**基础的保养,深入一点的保养,是分为5个阶段的,如果你可以深入的做好保养。那你的冷水机的使用寿命就可以更加长远。
▲ 运转500小时
1)新机使用后第—次换油过滤器滤芯。冷水机
2)空气滤芯取下清洁,用0.2Mpa以下低压压缩空气由内向外吹干净。
3)更换润滑油。
▲ 运转1000小时
1)检查进气阀动作、栏杆及活动部位,并加注油脂。 冷冻机
2)清洁空气过滤器。
3)检视油过滤器滤芯或更换。
▲ 运转2000小时或6个月:以先到期限为准
1)检查各部管路。
2)更换润滑油并清洁油垢。
3)检视观油镜并拆下清洗。
▲ 运转3000小时或一年
1)清洁进气阀及放空阀。
2)检查三向电磁阀。
3)检查油气分离器是否阻塞
4)检查压力维持阀
5)清洗冷却器,更换O型环
6)更换空气滤芯,油过滤器滤芯
7)电动机加注润滑油脂
8)检查起动器的动作
9)检查各保护压差开关是否动作正常
▲ 每20000小时或4年
1)更换集体轴承及油封,调整间隙。
2)量测电动机绝缘,应在1MΩ以上
下一篇:水冷式冷水机组的有哪些用水要求?