您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

冷水机怎样选择才适用?
发布时间:2021-08-24浏览次数:32

很多客户要买工业冷水机的时候,非常迷茫,因为可能是第—次选用,不知道怎么选择。首先要确认是需要风冷还是水冷冷水机,那怎样确认和选择呢?

工业冷水机

风冷式冷凝器首要用于风冷冷水机组,它是以空气作为冷却介质。因为空气中常有尘埃或其他杂物,这些尘埃或杂物多少会有部分落在冷凝器翅片的表面面上,铢积寸累,会使冷凝器的散热作用变差,特别是环境对比恶劣的当地,因而,咱们应定时清洁。

关于风冷冷水机之冷凝器的清洁方法是:单纯的尘埃能够用压缩空气等冲吹洁净,也能够用吸尘器吸尘。假如翅片式冷凝器上的脏物较多,则能够选用汽油或无腐蚀作用的清洁剂清洁散热管和翅片,到达改进散热作用的意图。

风冷式冷水机

水冷式冷凝器则首要用于水冷冷水机组,关于这种冷凝器,首要是铲除水垢的疑问。它的整理周期通常是以水质而论,假如是水质较差的山水、深井水,至少每年清洁一次,假如是水质好的,比方纯净水,能够2~3年清洁一次。

可能还有部分冷水机组用的是套管式水冷冷凝器,这种能够选用酸洗。操作方法是:把冷凝器卸下来,将里边的积水放出来,然后在冷凝器的管内写入10%的稀硫酸溶液,直到出水口有溶液流出停止水冷式冷水机怎样选择才**适用?

1.制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数,冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;

2.温差指机器进出水之间的温差;

3.挑选风冷式冷水机时需乘系数1.3,挑选水冷式冷水机则乘系数1.1.;

4. 4.187为定量(水的比热容);

5.根据核算的制冷量挑选相应的机器类型。 

水冷式冷水机

一般习气对冷水机要配多大的习气用P来核算,但**主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的姿势的话挑选用3P的机器。依此类推。所以工业冷水机的选用**主要的是求出额定制冷量。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373