风冷式冷水机在国内的工业市场上应用广泛,是一种比较髙效的制冷设备。虽然风冷式冷水机设置有多重保护装置,但是这些都是为了防止出现的故障直接损坏机组。如果企业要保证风冷式冷水机制冷效率高、使用寿命长,那么一定要记得定期做维护检查。那么,风冷式冷水机哪些方面需要检查呢?
1、定期对压缩机进行检查
压缩机是冷水机的“心脏”,它的好坏直接影响到冷水机使用时的稳定性。对冷水机组进行必要的验收试验,应按照先气密性试验、后真空试验,先分项试验、后整机试验的原则进行。
2、检查电压及电流量的稳定性
风冷式冷水机正常工作时,电压为380V(其中DYJ-01A~DYJ-02A的电压为220V,国外其他地区电压也有410V等),电流在11A-15A范围内为正常。
3、定期检查仪表
温控表失控,更换温控表 高压故障 散热不良,散热器过脏,清洗散热器 能风不好,改善通风条件散热风机不工作,检查风机马达是否烧坏短路维修或更换电机马达 高压擎损坏,更换高压擎。
4、定期清洗
除检查冷水机组的技术性能外,还要注意保护好机组整洁的外观和工作现场的清洁卫生。在风冷式冷水机运行6个月时,要清洗整个系统,比如管道、过滤器、冷凝器、风机等,特别是风机,和我们常用的风扇一样,布满灰尘影响散热,因此制冷效率会直接降低。
5、定期检查冷媒有无减少
根据风冷式冷水机正面的高、低压压力表值来判断。冷水机正常运行时,高压在11-17kg,低压在3-5kg为正常范围。停机状态时,高压低压都在0.6kg左右。
除了以上几个主要检查的方面,还要注意检查每台压缩机的油位和油温、检查主电源电压和电流、检查冷冻水供水温度的设定值是否合适。如果有问题,要及时进行更改。