您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机机组发生故障报警停机时应怎样处理?
发布时间:2023-04-04浏览次数:50

冷水机机组发生故障报警停机时应怎样及时处理?机组发生故障报警停机时,应先按停机后复位按钮(报警等将熄灭),再检查故障原因。若非紧急情况,请勿通过切断电源来关闭机组;若机组在冬季长期停止使用,则先关闭机组,再关闭主电源,将冷水机内的所有水放净,因为在低于零度时,水会结冰并体积增大,有可能会压破管路。

工业冷水机

使用风冷式冷水机须注意冷凝器洁净,须保证周边空气质量,如果翅片再积尘垢就降低换热效果,不但影响散热效果,制冷量下降,且同时影响轴功率的增加,极易损坏压缩机,所以必须注意。

冷水机产生高压故障的原因如下:

(1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。 

(2)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。

如果冷水机使用已经超过半年,或高低压擎经常出现故障,或制冷能力减低,请安排技术人员清洗散热器,如冷水机有安装压力表,高压表压力是否高于三百PSI,如超过,应清洗散热器表面,保持清洁,改善散热器效果。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373