水冷式冷水机组是一种广泛应用于制冷领域的设备,其开关机步骤对于操作员来说非常重要,以下为水冷式冷水机组开关机的步骤:
1)先检查电源是否正常,保证电源无异常。
2)检查水阀门,如果多台水泵、主机并联布置,要运行的机组阀门打开,不运行的关掉,避免水流分配问题;
3)接着,启动冷却水系统。先开启冷却水泵,检查冷却水流量是否正常,确认无泄漏,水流平稳后,再打开冷却塔阀门,然后开机冷却水循环。
4)开冷冻泵,再开冷却水泵,水流开关闭合后主机才能运行,但不排除有时候水流开关会失灵。水泵开启后,检查水泵电流、进出水压差、水温,正常后,启动主机运行。开启制冷主机。先检查主机的各个部件是否有异常声音或震动,确保正常后再开启制冷剂泵和油泵,待泵转动平稳后,将制冷主机设置为制冷状态,开始制冷过程。
在制冷过程中,要经常检查制冷剂的流量和温度,以及冷却水的温度和流量,确保机组正常运行。
5)根据冷凝压力(冷凝温度)开启冷却塔,如果您的冷却塔不是受主机冷凝压力联控的,您的水泵不是变频的,那么就要观察水温,特别是螺杆机组,冷凝压力低、排气温度低、排气过热度小会导致机组跑油,严重时会导致满液式的机组蒸发器积油过多而停机(吸气压力过低),这种现象在春秋季、甚至冬季,开机运行时会出现,假定冷却塔已经关闭了,则需要减小冷却水阀门开度。尽量保 证水冷机组排气过热度在20℃左右(排气温度-冷凝温度),是绝 对安全的。
6)最 后一步是关闭制冷主机。先关闭制冷主机,再关闭制冷剂泵和油泵,然后关闭冷却水系统和冷却塔,最 后关闭总电源。 关冷冻泵的时候,主要是确认冷冻水温度开始明显地逐步回升了,即可关闭,一般大概是运行10-30分钟不等的时间。
国标的水冷冷水机组名义工况:冷冻水7℃出水,12℃回水,冷却水32℃进,37℃出,算上1-2℃趋近温差,蒸发温度应在5-6℃,冷凝温度应在38-39℃。
以上就是水冷式冷水机组开关机的步骤,操作员必须严格遵守这些步骤,确保机组的正常运行同。时,操作员还要定期检查和维护机组,防止出现故障或异常情况。