您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机压缩机的正确停止运作有哪些?
发布时间:2023-11-29浏览次数:17

在一般情况下,我们停止工业冷水机的压缩机运转,按照它正确停机步骤即可,但谁也无法保 证机组运行过程中不出现一点意外,因此,今天分享的工业冷水机制冷压缩机停机操作主要从两部分来考虑:制冷压缩机的正常停 机、制冷压缩机的紧急停机。万事万物都有它特定的规律,比如工业冷水机制冷系统的运行操作,工业冷水机制冷系统的试验,都是一环扣一环,扰乱它的顺序,最 直接的后果便是无法保  证冷水机正常运行,工业冷水机制冷 压缩机的操作也不例外。

工业冷水机制冷压缩机 (紧急停机):

紧急停机是指冷水机在运行过程中遇到紧急情况所采取的应急措施。由于事故的情节和危害的程度不通,操作人员应沉着而迅速的采取有效措施。谨防师傅蔓延和扩大。一般情况下,紧急停机有以下几种情况:

1.遇火警停机:立即断电,开启紧急泄氨阀、储液器和蒸发器的放液阀;

2.冷水机故障停机:局部故障可关闭相应的阀门,严重故障则立即切断电源;

3.压缩机故障停机;

4.突然停电停机:立即关闭供液阀;

5.突然停水停机:立即切断电源,再关闭供液阀、压缩机吸排气阀。

工业冷水机制冷压缩机( 正常停机):

1.停机前10~30min关闭节流阀或蒸发器的供液阀、截止阀,适当降低蒸发压力。对于小型冷水机制冷系统应将蒸发器中液体全部抽回冷凝器。

2.将压缩机的吸气阀关闭,使曲轴箱内的压力降至0.03~0.05MPa。

3.切断电源,迅速关闭排气阀。

4.将能量调节手柄移至最 小容量档。

5.压缩机停机10~30min后,体制冷却水泵或冷凝器风机的运行,再关闭蒸发器负荷。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373