如何排放工业冷水机中的不凝性气体
发布时间:2022-09-23浏览次数:24
当低温冷水机系统内混有空气时,空气会聚积在制冷剂侧的传热管表面上,由于空气的热阻很高,导致冷凝面积不足,从而使制冷剂的冷凝温度的冷凝压力升高。
如何排放工业冷水机中的不凝性气体
(1)关闭贮液器出液阀然后开动压缩机,待系统中的制冷剂全部排入贮液器后停机,在压缩机运转时要随时注意压力表,防止排出压力过高。
(2)压缩机停机后,继续向冷凝器通冷却水并注意进、出水的温度。约一小时后,当冷却水的进水和出水温度相同观察冷凝器的压力,并与所用制冷剂在该温度(水溢)下的饱和压力(从制冷剂的热力性质表可以查到,注意,热力性质表一般给出絶对压力值)比较,如果偏高,慢馒打开冷凝器顶部的放空气阀,排出空气及不凝性气体。
(3)排放空气时要观察压力表显示的压力变化并注意分辨排放气体的气味,防止制冷剂损失。打开放空气阀之前,一定要充分冷却冷凝器,尽可能降低它的压力。
上一篇:风冷冷水机在停机时要注意什么
下一篇:风冷式冷水机一般使用哪种压缩机?