您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

风冷冷水机在停机时要注意什么
发布时间:2022-09-27浏览次数:30

风冷冷水机又称为风冷工业冷水机,是一种针对多种不同工艺的行业,将设备通过冷却形式来达到工艺目的的一种设备。广泛用于电子、电镀、食品、机械、化工、激光、制卡、醫疗等行业。由于其换热的来源是气体,配备的有专用电扇,故称为“风冷”。

风冷冷水机

风冷冷水机和水冷冷水机用于户外安装和操作。风冷机是直接由空气被机械地传阅,机器的冷凝盘管,直接驱逐热量大气空气冷却。冷却机相似,只是它们在实施冷凝器线圈的水雾,以帮助冷凝器冷却,使机冷却机比传统的空气效率。没有远程冷却塔通常需要与包装冷却的空气或制冷机这些类型。下面就为大家讲解一下风冷冷水机在停机时要注意的一些事项:

1、吸气超低压、排气高温和小流量故障排除后会自动复位,当风冷冷水机自动复位后,按停机开关,才能回复重新开机。

2、如果风冷冷水机的排气超高压和低水温故障排除后,需要按保护开关上的手动复位按钮,然后按停机开关后才可以进行重新开机操作。

3、断流器跳闸后不能轻易合闸,更不能跨接断流器直接启动电动机,必须对风冷冷水机的电动机和接线进行仔细检查,并且查清楚跳闸的原因及正确处理完成后,才可以将闸合起来。

4、如果是需要常规停止风冷冷水机(注:非长期停机)时,不能切断220V电源, 要保持曲轴箱中的油加热器在风冷冷水机停机期间始终保持通电加热状态。

风冷冷水机系列可以按用户要求定做,比如风冷箱式冷水机,风冷螺杆式冷水机,风冷低温冷水机等。在机组运行使用的时候,冷水机操作员需记录机组的运行状况,并且随时倾听机组有无杂音。在使用半年或一年时,清洗机组的换热器,可以确保机组能正常安全的运行,并且可以延长机组的使用寿命。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211