您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

冷水机组压力控制器有哪些作用呢?
发布时间:2023-04-19浏览次数:69

冷水机一般是由蒸发器,冷凝器,压缩机,热力膨胀阀,制冷剂,贮液器,温度控制器,压力控制器等构成。那么作为冷水机组一部分,压力控制器有哪些作用呢?

冷水机

冷水机的压力控制器:冷水机压力控制器是一种双位调节器。它是受压力信号控制的电气开关,又称压力继电器。压力控制器分为高压和低压两种,也可以把高压控制器和低压控制器组合在一起,称高低压力控制器。高压控制器用于冷水机压缩机的排汽管上,当压力超过调定值时,高压控制器切断电路,使压缩机停止运转,从而达 到自动保护作用。

低压控制器用于压缩机吸汽管上,当压力低于调定值时,低压控制器切断电路,当压力高于调定值时, 电路接通。低压控制器可作为自动安全保护,防止蒸发压力过低时导致被冷却液体冻结;或防止压缩机在吸汽压力过低状态(通常有故障存在)下运行。低压控制器也可用作压缩机的能量自动调节。

左侧是高压控制器,右侧是低压控制器。其工作原理如下:高压控制器在正常工作(微动开关上触点闭合 a,c成通路)时,作用于传动杆上的向下的弹簧力与向上作用的高压蒸气压力(由波纹管传递到传动杆)和蝶形簧片的力相平衡。

当蒸气压力升高时,传动杆上移,蝶形簧片的弹力消失。若压力超过弹簧力的调定值时,传动杆将微动 开关推动,a,c断开,使压缩机停止运转;a,b成通路,相应的事故信号灯或铃接通电路。当压力下降,传 动杆下移,使蝶形簧片压缩。若压力小于弹簧力与蝶形簧片弹力之差时,微动开关动作,a,c成通路。作为压缩机超压保护的高压控制器,压力下降后,不能自动复位,需要手动复位,这样可避免故障未消除前 压缩机重新又启动。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211