您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机制冷系统中的过滤器有什么用?
发布时间:2023-04-20浏览次数:57

冷水机的过滤器的作用是为了能够搜集制冷系统和润滑油中的固体杂质,避免系统和毛细管,或 膨胀阀堵塞,保障冷水机的管路系统畅通。冷水机组专用的干燥过滤器,主要是由干燥剂和金属网构成。它的外壳是用紫铜管收口成型,两端进出口有同径和异径两种。在进端的是粗金属网,出端为细金属网。内部的干燥剂是用来吸收制冷剂中的水分,保障毛细管和膨胀阀畅通,确保工业冷水机制冷系统正常工作。

工业冷水机

无论是风冷冷水机还是水冷冷水机或是化工冷水机,都须要运用干燥过滤器将水或 润滑油中的杂质进行合理的过滤,使过滤器的时间过长,而且没有定期清洗拆换,便会导致脏、堵现象发生,影响冷水机的制冷效果。它的故障多表現为过滤器的外壳由温热变冷,或 结霜结露,导致蒸发器供液欠缺。假如外壳没有温差,则表明过滤器己经被全部堵塞,和毛细管全部堵塞时的故障现象一样。假如干燥过滤器和过滤器发生微堵或全堵时,具体表现为制冷循环冷凝器没有热风排出,出风口变成常温,压缩机的运转沉闷。若是将风冷冷水机或水冷冷水机、化工冷水机停机,断开干燥器附近的毛细管/连接管,在毛细管/连接管侧可以排出充足气体而干燥器没有气体排出,那便是干燥器堵塞,相反为毛细管或连接管侧堵塞。

如果是干燥过滤器或过滤器堵塞,则应当拆换新的过滤器,而且抽真空按照冷水机上边的铭牌充注定量的制冷剂后试机观察,保障机组制冷系统正常运行。因为大部分使用者基本都是直接给自来水降温,且机组24小时不停运转,那样操作人员更应定期维护过滤器,确保冷水机制冷快,运行稳。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211