工业冷水机组制冷行业中分为工业风冷式冷水机组和工业水冷式冷水机组两种,根据压缩机又分为螺杆式冷水机组和涡旋式冷水机组,在温度控制上分为低温工业冷水机和常温冷水机,常温冷水机温度一般控制在0度到35度范围内。低温机组温度控制在0度到100度左右。
用户在购买工业风冷式冷水机组的时候,往往不知道用什么类型的冷水机,才能达到自己要求的制冷效果,或是说不知道什么样的机器更适合自己的生产车间。如何选用**适合自己的设备的冷水机呢,简单来讲就是套用一个选型公式:制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数,但是冷水机选型需要考虑的问题是非常多的,需要从以下几个方面考虑:
1、冷却能力:需要多大的制冷量。冷水机的散热量为50W/℃,这个数值和单位怎么理解及其基本散热原理是什么?
工业风冷式冷水机组散热量就是把温度高于常温空气的发热元器件通过与常温空气进行热交换,平衡温度以后得出来的功率与温度变化的参数。50W/摄氏度代表的是比常温高每一度都可以散走50W的热量。CW-3000系列通过自身里面的水和热交换器,把目标对象的发热元器件和常温空气进行热交换,从而达到散热的目的,是一种经济降温的紧凑型设备。
2、工业风冷式冷水机组冷却水流量:需要多大的循环水流量。冷水机冷水量如何计算,常看到冷水机的型号用“HP”(匹)来表示,但是冷水量具体是多少吨,能计算出来吗?
冷水量,一般用RT表示,但冷吨分三种:美国冷吨、日本冷吨和英国冷吨、我们平时说的和常用的都是美国冷吨,用US、RT表示,US就是美国的缩写了1US、RT=3516、7W,而HP指的是冷水机压缩机的输入功率单位,一般1HP的压缩机可以有2500W的制冷量,当然有些冷水机使用1HP的压缩机,可能系统只会有2300W,有些冷水机的1HP可能是2800W,如果使用1HP输入功率的压缩机,整套系统会有2800W的制冷量,相当于0、8吨的美国冷量。如此类推一下就应该可以算出HP和冷水量吨的关系了。
3、工业风冷式冷水机组水泵的扬程:如果是单机一对一使用,水泵扬程应该不是问题。若多台冷水机并联成系统供多台需冷却设备应用,则需考虑管道系统的阻力,由此来推算需要配置多大扬程的水泵。
4、工业风冷式冷水机组出水压力:有些需散热设备由于其设备内部散热结构复杂,对冷却水供给有一定的压力要求,这时需考虑冷水机的额定出水压力能否满足该要求。
5、出水温度、回水温度或出回水温差要求:一些散热要求比较的严格的设备会有冷却水供水温度要求。
6、工业风冷式冷水机组控制调节要求:压力控制调节和温度控制调节
7、自我保护功能要求:压力、过热、过载、延时保护及自动起停。
8、由工艺工况所提要求:譬如加装旁通阀、指定进回水管管径、疏水阀安装位置、电气埋管供电位置、控制面板方位、进回水管道借口方位等。
9、要弄清楚冷水机分为哪几种类型:一般的厂家,都会生产水冷和风冷两种。根据工艺条件选择水冷式冷水机或风冷式冷水机。
风冷式冷水机,在它机身内含有保温水箱和水泵,无需再另加冷却水塔来散热、安装和移动非常方便、但是它对工作环境要求较高,首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果、另外,如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话,那么我劝您改装水冷的、因为风冷冷水机,会在机顶喷出水蒸气以散热。
水冷式冷水机,又可以分为开放式,密封式(有的称为箱型)和螺杆式。首先要申明,水冷型的冷水机,都要另外加装冷却水塔和水泵,用以抽取热水散热。才能达到效好的冷却效果。
开放式的冷水机,还要另外装一个水箱,密封式就不必了,因为他自身内置了一个水箱、开放式一般会安装在车间外某个地方,他检修方便,但因为不够美观,所以就产生了密封式的水冷型冷水机,因为它是一个箱体的结构,所以比较受欢迎。