水冷工业冷水机组在日常运行中,空气 容易进入制冷系统, 因为冷却系统在冷空气中不会凝结液体, 但会影响冷凝器的冷却, 导致冷凝压力增加,并导致工业冷水机能够不执行正常操作。因此,有必要对工业冷水机组进行排气, 以维护机械工业冷水机组的正常运行。
水冷工业冷水机的冷凝器进入空气的危害分析:
1) 由于空气的存在,冷冻机冷凝器的传热面上形成的气体层起到了增加热阻的作用,从而降低了冷凝器的传热效率。同时,由于空气进入水冷式冷冻机资料系统,使得系统含水量增加,从而腐蚀水冷式冷冻机的管道和其他设备。
2) 水冷工业冷水机进入空气后会导致冷凝压力升高。因为在有空气的冷凝器中,如果空气占据一定的体积,那么它就具有一定的压力,而冷凝器中的制冷剂也具有一定的压力。因此,在水冷工业冷水机的冷凝器中,空气压力+制冷剂压力=总压力。水冷式冷冻机冷凝器中的空气越多,它的分压力也就越大,冷凝器总压力自然升高。
3) 如果水冷式冷水机制冷系统中存在空气,直接使冷凝压力升高,这样会导致水冷式冷冻机的产冷量下降,并且增加整个水冷工业冷水机的耗电量。
4) 水冷冷水机的制冷系统中存在空气后,在排气温度较高的情况下,如果遇到油类蒸气,容易发生意外事故。
水冷工业冷水机组怎样排除空气? 具体操作程序如下:
1) 关闭液体阀门或冷凝器。
2) 启动压缩机、低压段制冷剂收入在冷凝器或液体贮存单元;
3) 在低压系统的压力降低到稳定的真空状态后关闭。
4) 松开旁通孔螺杆排气切断阀, 顺时针半圆,排气阀手柄使阀门在三形,使高压气体从旁通孔中逸出。
用手掌挡住气流时手感觉到空气和油的气息, 就说明气氛已经差不多完成了, 应该拧紧螺丝塞, 反转旋转排气阀手柄,关闭旁路孔。
5) 注意时间应不应太长,可连续2〜3次,以免浪费制冷剂。如果冷凝器或蓄电池的顶部装有备用切断阀, 则可以直接从阀门释放空气。
6) 空气分离器由空气,空气分离器返回到气体阀门, 这是放置在一个正常的状态, 使空气分离器压力到进口压力, 其他阀门必须关闭。
7) 适当打开混合气入口阀门,使水冷工业冷水机冷却系统在冷水中混合气体在空气中分离。
8) 微开式供应阀,使氨液在人体窒息的空气分离器气化吸热, 冷却混合气体。
9) 连接排气口接口的橡胶油管插入含水箱的水中。当混合物中的氨冷却到氨时,空气分离器的底部是磨砂的,通风口可以稍稍打开,通过水箱排出。
如果气泡在上升过程中的水是圆的, 没有体积变化,水不浑浊的温度不上升, 释放的空气, 在这一点上应该使阀门公开适当。
10) 混合物中的氨逐渐凝结成氨水, 并堆积在底部。当液位达到12时,液体的高度可以从箱体的结霜状态中看到,液体节流阀被关闭, 液体节气门开启。
将较低的氨液回流到空气分离器中, 冷却混合气体。当底部的霜层融化时, 关闭流体节流阀打开液体节流阀。
11) 水冷工业冷水机一旦空气停止, 阀门必须关闭,以防止氨泄漏, 使液体节流阀和混合气进口阀门将关闭。请勿关闭回流阀,以避免在排气装置中增加压力。