众所周知,螺杆式冷水机因使用螺杆式制冷压缩机而得此名。它的结构组成主要是螺杆式压缩机,冷凝器,热力膨胀阀,蒸发器以及其它控制元件,仪表等组成的。螺杆式工业冷水机组功率较大,结构紧凑,属于开放式结构。
对于螺杆式冷水机压缩机,很多故障类型都是几个方面缠绕进行的,比如说缺油造成的润滑失效,使轴承卡死,转子卡住,进而压缩机电机堵转,螺杆冷水机压缩机符合异常升高,电机烧毁。而为什么缺油或者润滑失效呢?其实,更多是排气温度偏高,液击等原因造成的。所以,对于维修人员来说,这些都是需要仔细观察,多多思考,才能维修完善。
螺杆式冷水机开机或运转期间油沸腾:此故障属于压缩机进液,或者说润滑油中制冷剂偏多,请调整节流机构,检查是否制冷剂充注过度。
螺杆式冷水机油位不足或过高:不足应考虑是否是油分故障,加油量不足,蒸发器回油困难。维修时注意储液器是否无液面,应考虑节流机构故障,或者安装不合理导致。过高应考虑油滤堵死,制冷剂混入油中。
螺杆式冷水机排气温度过高:排气温度高因素比较多,主要是考虑制冷剂过多或者过少,吸气过热太高,工况不稳定等。螺杆冷水机吸气压力偏低或波动:吸气压力偏低主要表现为,制冷剂缺失,节流机构失调,冷凝温度偏高,液击等。
螺杆式冷水机蒸发器效率低或髙:蒸发器效率低主要影响的是被冷却物的降温,而影响压缩机的是湿冲程。而髙效率呢,又会造成吸气过热度偏大,进而影响压缩机排气温度。
螺杆式冷水机压缩机频繁停止:一般来说是制冷剂过多或者过少,引起的压力保护停止压缩机运行,还有,排气压力的过高还有过低以及系统循环问题引起的表面结霜都可以造成压缩机频繁停止。这个时候就需要确定好制冷剂的量,制冷剂多的时候就在排气口放出多的制冷剂,不足,就补齐。平时多注意循环系统的有木有堵塞以及残留空气。
水冷螺杆式冷水机进行安装的时候,一定要另外购买辅助设备进行换热以提供水冷螺杆冷水机所需要的循环冷却水。来实现与冰蓄冷系统的髙效集成,很好满足节能建筑的舒适性要求。