您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

螺杆式冷水机组运转中要注意哪些事项?
发布时间:2020-12-15浏览次数:50

螺杆式冷水机组是冷水机组中的一种,因其压缩机采用螺杆式而得名。可以作为中央空调系统制冷,亦可以大型工业企业提供制冷。其提供强大的制冷量而闻名。由于螺杆式冷水机组工作量比较大,工作时间也是较为长久的。因此,平时就要注意螺杆式冷水机组的运转使用工作。

螺杆式冷水机

接下来的重点就说说螺杆式冷水机组运转中的使用注意事项有哪些?

1 螺杆式冷水机组运行中应注意观察吸气/排气压力、吸气/排气温度、油温和油压,并定时记录。要求仪表是准确无损的。在运转过程中,如果由于某项安全保护动作自动停车,一定要查明故障原因方可开机。絶对不允许通过改变它们的设定值或屏蔽故障的方法而再次去开机。

2 螺杆式冷水机组突然停电造成主机停机时,由于旁通电磁阀B不能开启,压缩机可能出现倒转的现象,这时应迅速关闭吸气截止阀,减轻倒转。

3 螺杆式冷水机组如果在气温低的季节开机,先开启油泵,按电机旋转方向盘动联轴器,使油在压缩机内循环,充分润滑,这个过程一定要在手动开机方式下进行;如果是氟利昂制冷剂,开机前要先开油加热器加热润滑油,油温要保证在25℃以上。

4 螺杆式冷水机组长期停机,应每隔10天左右开启一次油泵,保证压缩机内各部位都有润滑油,每次油泵开动10分钟即可;每2~3个月开动一次压缩机,每次1小时,保证运动部件不会粘在一起。

5 每次开机前,盘动压缩机几圈,检查压缩机有无卡阻情况,并使润滑油均匀分布各部位。如果在气温较低的季节长期停机,应将系统中的水全部放净,避免冻坏机器设备。

如果因为没有在意螺杆式冷水机组的使用注意事项,而导致设备出现些许故障的发生,这样就会在后期给自己增加更多的资金上的支出,因为设备故障的发生,就需要经常维修,就需要请人来处理。所以对于螺杆式冷水机组的使用和保养事项要极其的重视,这样对于使用螺杆式冷水机组的厂家来说,才会有更美好的收获和结果。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373